Страница 1 из 1

Max6675 и скачки

Добавлено: 20 окт 2022, 10:18
costyafedonkin
Всем привет.
Пытаюсь понять в чем косяк.
Подключил max6675 с парой К-типа. и при комнатной температуре он скачет от 17.5 до 25.25.
Как это можно решить? :smile37:

Max6675 и скачки

Добавлено: 20 окт 2022, 12:39
ecoins
На нескольких стендах стоит работает стабильно.
Или питание, либо программа.

Max6675 и скачки

Добавлено: 20 окт 2022, 17:46
costyafedonkin
питание только 5в? больше нельзя?

Max6675 и скачки

Добавлено: 20 окт 2022, 17:56
Naladchik
costyafedonkin писал(а): 20 окт 2022, 10:18 Как это можно решить?
Поставь конденсатор.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... HB_Q-ifeGN
Мне помогло.

Max6675 и скачки

Добавлено: 22 окт 2022, 19:16
skrickis
на блоках MAX6675 ecoins всё красиво работает

Max6675 и скачки

Добавлено: 22 окт 2022, 21:55
ecoins
skrickis писал(а): 22 окт 2022, 19:16 на блоках MAX6675 ecoins всё красиво работает
Рад, что у Вас все работает.
В наших библиотеке проверяется контрольная сумма и при ошибках делаются повторные попытки измерения с нарастающим периодом от 250 до 2500мс.
То, что у Вас на другом блоке были ошибки - или монтаж, или датчик, или питание. В любом случае качественный монтаж и питания - это всегда хорошо, если у Вас можно что-то улучшить, лучше сделать это.
Успехов.