Страница 1 из 1

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 14:42
aiyv
Друзья - знатоки FLProg. Помогите, с таким вопросом.
Есть дровяной котел, датчик DS18B20, контроллер Nano. Постоянно не успеваю вовремя подкладывать дрова в котел, решил сделать простенький проект на FLProg - температура в котле имеет тенденцию к увеличению - светится красный светодиод, начала падать температура - светится синий. Управление диодов при помощи реле (т.к. может это будет и не диоды а ревун, прожектор или еще чего - нибудь. Не важно)
И вот вопрос - при помощи каких блоков в FLProg вы бы реализовали данную идею? Я сдался. Надежда только на умны совет.

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 14:45
artemka19
а сам проект где?)

так то можно присылать уведомления и удаленно: например по mqtt

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 15:58
aiyv
Так в этом и вопрос, что ничего не получается. То что делал не работает как надо. и при помощи массива и ... Вот и вопрос при помощи чего можно реализовать такую задачу?

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 16:04
Sanok
набросал немного, пробуйте, должно заработать

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 16:20
aiyv
Странно, оба файла у меня FLPog не открывает, пишет ошибка.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
у меня версия 6.3.1

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 03 авг 2022, 16:22
Sanok
7.3.8 и 7.5.1 открывает

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 04 авг 2022, 14:45
aiyv
Огромное спасибо. Общий смысл идеи уловил.
Теперь надо думать дальше. Получается, что когда затишье в температуре, начинается цветомузыка. Надо как-то запретить весь этот процесс пока котел действительно не начал топить, к примеру ниже 30 гр. эту функцию отключить. Буду думать. Похоже рождается более полезный проект по управлению электрокотлом ГВС с косвенным нагревом от твердотоплевного одноконтурного отопительного котла. Еще раз СПАСИБО.

Отправлено спустя 20 минут 8 секунд:
Когда температура медленно изменяется тоже происходят скачку туда - обратно...

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 04 авг 2022, 16:17
SergeyShikal
aiyv писал(а): 04 авг 2022, 14:45 Огромное спасибо. Общий смысл идеи уловил.
Теперь надо думать дальше. Получается, что когда затишье в температуре, начинается цветомузыка. Надо как-то запретить весь этот процесс пока котел действительно не начал топить, к примеру ниже 30 гр. эту функцию отключить. Буду думать. Похоже рождается более полезный проект по управлению электрокотлом ГВС с косвенным нагревом от твердотоплевного одноконтурного отопительного котла. Еще раз СПАСИБО.

Отправлено спустя 20 минут 8 секунд:
Когда температура медленно изменяется тоже происходят скачку туда - обратно...
Еще один блок сравнения только на нем поставить уставку и блок AND, а дальше на выход.

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 04 авг 2022, 17:28
aiyv
Да, спасибо. Но это для определения зоны температур, в которой будет работать сигнализация, а вот как избавиться от постоянных скачков туда-обратно при незначительных изменениях температуры...?

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 04 авг 2022, 19:43
SergeyShikal
aiyv писал(а): 04 авг 2022, 17:28 Да, спасибо. Но это для определения зоны температур, в которой будет работать сигнализация, а вот как избавиться от постоянных скачков туда-обратно при незначительных изменениях температуры...?
Опрашивать датчик реже.
Или так.flp

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

Добавлено: 05 авг 2022, 09:22
Sanok
Добрый день, усреднить, и раздвинуть неравенства на 2 градуса, плюс можно время увеличить записи в переменные до 3х минут

Отправлено спустя 1 час 30 минут 29 секунд:
Почему бы на тэн ПИД не поставить?