				Доброго времени суток! Понимаю что вопрос избитый, но я так и не смог понять тонкости... Помогите разобрать нюансы.
1. При выключении платы, теряется доступ к изменению переменных на этой плате. Значит на других платах, где используется переменная мы объявляем ее значение заново. Правильно?
На деле получается что вызывая 3ю плату по условию первый раз - значение переменных присваиваются нормально, вызываю 4ю плату - переменные обновляются. Опять возвращаюсь к 3й плате - переменные не меняются - хранят значения 4й платы... 
При перезагрузке контроллера - первый цикл опять всё нормально отрабатывать.
Уже по разному пробовал. В чем ошибка? 
Скриншот 28-01-2022 094346.jpg
Sam_terst.rar
 
			 
			
					
				Как отключать платы
				Добавлено: 28 янв 2022, 12:15
				 Dryundel
				[ref]JonyBest[/ref], похоже Вы зря заморочились с платами.  Изпза одной переменной? Какой смысл? Используйте переключатель Switch для выбора переменной, а boom переменные "простой" и "разгон" подключите к SWITCH через SR-триггер.
Ну как вариант.
			 
			
					
				Как отключать платы
				Добавлено: 28 янв 2022, 12:20
				 JonyBest
				Спасибо за ответ. В проекте еще много не дописано. Каждая плата должно проверять при выполнении кучу условий. Можно все реализовать на одной плате, но будет хуже читаемость...
			 
			
					
				Как отключать платы
				Добавлено: 28 янв 2022, 16:11
				 Dryundel
				JonyBest писал(а): 28 янв 2022, 12:20
Можно все реализовать на одной плате, но будет хуже читаемость...
 
Так в чем проблема? Реализуйте на разных платах. Только с платами работающими по условию будьте аккуратнее.
Отправлено спустя     14 минут 38 секунд:
JonyBest писал(а): 28 янв 2022, 09:46
На деле получается что вызывая 3ю плату по условию первый раз - значение переменных присваиваются нормально, вызываю 4ю плату - переменные обновляются. Опять возвращаюсь к 3й плате - переменные не меняются - хранят значения 4й платы...
Уже по разному пробовал. В чем ошибка?
 
А ошибка в том, что в 3й плате переменная присваивается по R-триггеру, вход которого инвертирован. Инвертированный вход эта та же переменная boolean.
В момент первого включения как бы происходит переход из 0 в 1 и R-триггер выдает короткий импульс.
Это общепринятый прием, который Вы вероятно подсмотрели. Он заставляет выполнять какое то действие один раз при запуске.
С тем же успехом можно прописать это действие в Setup.
Когда же Вы отключаете плату, эта типа входная переменная на R-триггере не изменяется, а остается единицей. Соответственно при последующем запуске платы перехода из 0 в 1 не происходит и ваш R-триггер "молчит" - импульс не выдает. Естественно переменная по разрешению записи не меняется.
Отправлено спустя    2 часа 1 минуту 8 секунд:
[ref]JonyBest[/ref], почему бы Вам не разобраться с мощностью вот таким образом, а не переключением плат.
Мощность.jpg
 
			 
			
					
				Как отключать платы
				Добавлено: 28 янв 2022, 18:04
				 JonyBest
				Dryundel писал(а): 28 янв 2022, 16:11
Это общепринятый прием, который Вы вероятно подсмотрели. Он заставляет выполнять какое то действие один раз при запуске.
 
Спасибо, день уже прошел не зря! Я то думал плата по условию стартует как при запуске...
За идею - спасибо. Так же пришел к этому выводу.