Сделал проект, если у кого есть замечания предложения, пишите. Платы правда уже заказал
Schematic 2022-01-19.pdf
PLC nano 2.jpg
PLC nano.jpg
Если кто то надумает собирать самостоятельно по данной схеме:
1.Первое включение производить без модуля ардуино нано
2.Проверить соответствие всех напряжений
3.Необходимо подобрать резисторы R38,39,40,41, что бы напряжение на выходе U1.1, U1,2 было менее 5 вольт
Схема на данный момент не собрана и не обкатана на соответствие, все манипуляции производить на свой страх и риск.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось com 21 янв 2022, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Краткое описание
4 дискретных входа 5-24 вольт
2 аналоговых входа 0-24 вольт
2 аналоговых входа свободного назначения, имеет разьем для установки модулей расширения
4 дискретных выхода, открытый коллектор(оптрон)
2 прямых выхода от ардуино нано, паралельно стоит разьем, возможно подключение модуля HC05, HC06.
2 выхода свободного назначения, имеет разьем для подключения модулей расширения
EEPROM, внешний watchdog, modbus
возможность установки на DIN рейку
Последний раз редактировалось com 19 янв 2022, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
я бы помощнее что-то поставил... как минимум в корпусе TO252..
однажды, конструируя очередную задумку навесным монтажом,
так увлекся, что незаметно для себя превысил нагрузку..
пыхнуло все, что было в цепи питания...
Ну и в качестве примера шилда, модуль конвертера шим в напряжение, содрал здесь на форуме . В работе не проверял, просто надо было для заказа плат заполнить пространство на плате
Schematic_PWM CONVERTER 0-10V_2022-01-20.pdf
PWM2.jpg
PWM.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
AlexCrane писал(а): 19 янв 2022, 22:27
Я бы оптроны на панельку поставил (расходник) и вместо RJ45 поставил бы винтовые клеммники
Думал об этом, только к такому дизайну не сразу пришел, перепробывал кучу вариантов, были хотелки огромные, а плата всего 10х10. вот и старался впихнуть невпихуемое, место экономил. В общем все сразу и не учтешь. Для того и тему создал, накопить предложения замечания, буду дальше эксперементировать
com писал(а): 19 янв 2022, 21:39
если у кого есть замечания предложения, пишите.
Кондеры по питанию ставьте ближе к микрухам (как и рекомендуют производители).
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
Если используете аналог и цифру вместе, то и земля должна быть разведена максимально раздельно (все правда от необходимой точности зависит). И линейный стабилизатор имеет смысл ставить если входное напряжение не больше, чем на пару вольт. Иначе греться будет не по детски. Впрочем можете сами посчитать рассеиваемую мощность.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
[ref]Ingwar[/ref], земля отдельно идет только на ардуину. На счет стабилизатора и разницы в пару вольт посмотрим, на самом контроллере тоже стоит ams1117, снижает с 12 до 5. Если будет грется, в посдедующих моделях поставлю dc-dc конвертор
Еще один нюанс (может и сами знаете), подтяжка на управлении направлением передачи к "+" обяжет Вас всегда задавать в настройках RE DE. Иначе по умолчанию MAX485 будет "захватывать шину".
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
com писал(а): 19 янв 2022, 23:43
снижает с 12 до 5
Просто привык к входному 24В ))
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
[ref]com[/ref], Просто был такой опыт. Стоял прибор в неотапливаемом помещении и RS485 как раз и был на RJ, так через год все контакты позеленели (окислились) и связь стала отваливаться периодически....
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Ingwar писал(а): 20 янв 2022, 00:05
Еще один нюанс (может и сами знаете), подтяжка на управлении направлением передачи к "+"
Вот по этому поводу на форуме переодически задают вопрос, кто то пишет что RE DE никуда подключать не надо, я же писал что надо, иначе не работает. А причина оказывается вон в чем! Спасибо за разьяснение. У меня стоят подтягивающие резисторы и входа привязаны к пину D4, поробую без резисторов, если будет работать, значит еще один пин освободится.
Ingwar писал(а): 20 янв 2022, 00:05
Просто привык к входному 24В ))
Контроллер предназначен для бытового использования, а 24 вольта не у каждого есть
AlexCrane писал(а): 20 янв 2022, 06:59
Стоял прибор в неотапливаемом помещении
У меня на даче смонтировано видеонаблюдение, так там полно этих рж45, первая зима, посмотрим как переживет.
com писал(а): 20 янв 2022, 08:30
У меня стоят подтягивающие резисторы и входа привязаны к пину D4, поробую без резисторов, если будет работать, значит еще один пин освободится.
Принцип настройки RE DE в Flprog - при использовании трансиверов без автоопределения направления передачи (типа max485) задавать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если в сети будет находится включенный трансивер с подтяжкой направления к "+", а RE DE не управляются - сеть работать не будет.
Ежели используя MODBUS, связь осуществляется напрямую через UART (без трансиверов) - задавать пин RE DE необязательно.
На фото - желтый управление, синий Tx
[spoiler]
photo_2021-12-28_14-05-03.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Ingwar 20 янв 2022, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.