Страница 1 из 1

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 01:14
evgen123
Приветствую всех.
Имеется вентилятор вот такой..
20211105_004954.jpg
Черный - минус, Красный - плюс, Синий - тахометр/2 имп. на оборот, Желтый - ШИМ.
Вентилятор будет работать в печке на отработке.
Подаешь питание +12 на красный и черный - вентилятор плавно выходит на максимум своих оборотов, на дисплее количество оборотов отображается корректно.. НО.. ШИМ регулирует обороты от максимума 4800 по тахометру до 2800.. Меньше никак не могу выжать..
Пробовал разную частоту ШИМ, не помогает..
Если напрямую управлять питанием через ШИМ, то не корректно работает тахометр потому, что N канал управляет по минусу, а минус является опорным для тахометра..
Дело в том, что для розжига печки обороты 2800 очень большие.. отработку начинает разбрызгивать из камеры сгорания..
Можно, конечно, "забить" на тахометр и прилепить ключ на Р-канале, но хочется чтобы все было корректно..
Может кто сталкивался с подобным?

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 03:30
Ingwar
evgen123 писал(а): 05 ноя 2021, 01:14 Можно, конечно, "забить" на тахометр и прилепить ключ на Р-канале, но хочется чтобы все было корректно..
Вроде это и есть корректно если будете смотреть от минуса... Можно еще с емкостью небольшой попробовать по ШИМу если генератор сигналов с вентилятора критичен к питанию. Наклейку снимали, что генерит имапульсы?

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 04:12
Di123
да кому нужны эти обороты у вас там что покапельная система привязаная к одному обороту
берите плюс и минус на шим
а шим маштабируйте в 0-100% на индикацию

вы как один из тех кто обращается - сделайте мне на самогоном апарате индикацию в киловатах ... что у тебя там от киловат спирт чище станет что ли
делаешь им маштабирование 0-100% и цыфры меньше и диапазон уже и удобнее для восприятия и запоминания так нет ещё возмущаются

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 11:04
evgen123
evgen123 писал(а): 05 ноя 2021, 01:14 Наклейку снимали, что генерит имапульсы?
Наклейку не снимал, поставленные опыты показали, что без опорного минуса тахо работает некорректно.. да и в интернете полно фото этого "карлсона" в разобранном виде..
evgen123 писал(а): 05 ноя 2021, 01:14 берите плюс и минус на шим
а шим маштабируйте в 0-100% на индикацию
к этому все и идет..
хотелось бы узнать, как он в сервере работает.. это серверный вентилятор. китайцы его не новый продают, а как восстановленный..

Отправлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд:
Непроканало управление по минусу.
Резистор крутишь, по осциллографу наблюдаешь увеличение ширины импульса.. мотор стоит.. и в какой-то момент с места начинает раскручиваться на полную..
Вопрос открыт.

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 13:24
Di123
[ref]evgen123[/ref], от нуля он и не пойдёт а если магниты мощные то и под максимум шима при плавном увеличении он может не крутануться в особенности касается маленьких вентилей
почти любой вент крутится от 5в но для этого ему нужен пинок большинству вентиляторов
подаёте максимум и медленно убавляете находите минимальный шим при котором он крутится немного добавляете и это минимум будет
далее делайте микропинок на максимум шим в течении 600мс и далее он будет крутиться уже по инерции

2021-11-05_172319.png

Управление вентилятором

Добавлено: 05 ноя 2021, 14:57
evgen123
Di123 писал(а): 05 ноя 2021, 13:24 почти любой вент крутится от 5в
А вот про +5V это мысль.. буду пробовать