Страница 1 из 1

передача между Holding Registr

Добавлено: 09 июл 2021, 15:08
pahasuper
передача между Holding Registr происходит со смещением то есть передаю с 0 в 0 получаю в 0 и 1 это число и назад из 2 получаю в 3. подскажите что может быть

передача между Holding Registr

Добавлено: 09 июл 2021, 20:42
Rovki
Проект нужен :smile427:

передача между Holding Registr

Добавлено: 09 июл 2021, 21:36
Nazar
Была такая проблема регистры мешались местами перезагрузил роутер всё нормально стало :smile9: :smile37:

передача между Holding Registr

Добавлено: 10 июл 2021, 04:46
pahasuper
вот два проэкта мега 2560 два индикатора соединение rs 485 что не так? проверял для опроса нужно адрес на единицу больше тогда значение приходит?! а нужный регистр дублируется с предыдущим отправленным через несколько секунд

передача между Holding Registr

Добавлено: 10 июл 2021, 15:56
Rovki
Думаю дисплеи мешают , какая периодичность обновления экрана?

передача между Holding Registr

Добавлено: 12 июл 2021, 10:22
pahasuper
проблема решилась очень просто нужно поменять местами две платки (Интерфейсный модуль MAX485 UART-RS485) меняешь местами перестаёт нормально работать опробовал десяток все именно так просто перетыкаю их в разёмах и в одном положении работают а в другом нет! кто знает почему?

передача между Holding Registr

Добавлено: 12 июл 2021, 11:07
Rovki
У некоторых платах нужно соединят Тх-Т, Rx-Rx