Страница 1 из 1

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 25 фев 2021, 21:55
AndrewPan
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите как реализовать задержку на "включение и выключение" при подаче кратковременного импульса.
Использовать таймер TON / TOF не получается так как кнопка нажимается и сразу же отжимается, а задержки должны быть дольше 1 секунды.
Я думал использовать TT тригер, но с ним при повторном нажатии на кнопку ничего не происходит, только если третий раз нажать то таймеры запустятся (собственно потом опять же не заработают пока еще раз на кнопку не нажать)


PS(наверняка этот вопрос уже звучал, но используя поиск к сожалению ничего не нашел)

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 25 фев 2021, 22:17
Phazz
TOF(2сек) - TON(1сек) - RTRIG

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 25 фев 2021, 23:07
AndrewPan
Phazz писал(а): 25 фев 2021, 22:17 TOF(2сек) - TON(1сек) - RTRIG
Не сразу уловил момент - спасибо за совет !

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 26 мар 2024, 20:42
AstroGraf
Уважаемый [ref=#808080]Phazz[/ref],
столкнулся с той же проблемой, но не смог разгадать Вашу шараду.
Думал уже, что TON не работает с ESP8266
Подскажите, пожалуйста, как от краткого нажатия кнопки включить задержку TON?

Отправлено спустя 28 минут 53 секунды:
Вообщем так - через TOF и инверсию сделал, а вот TON не работает, какой-то глюк в блоке в комплекте с ESP8266.

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 26 мар 2024, 23:41
Phazz
[ref]AstroGraf[/ref], не будет работать по короткому нажатию. Нажатие должно быть по времени больше таймера тон

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 09:09
montirovka
У меня вот так решение шарады.
Задержка.jpg

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 09:27
AstroGraf
А вот моё решение
https://disk.yandex.ru/i/siI7N5pCWeFPqw

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 09:32
montirovka
AstroGraf писал(а): 27 мар 2024, 09:27 А вот моё решение
https://disk.yandex.ru/i/siI7N5pCWeFPqw
А задержка на включение где?

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 09:33
AstroGraf
так TOF с инверсией

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 09:52
montirovka
AstroGraf писал(а): 27 мар 2024, 09:33 так TOF с инверсией
И что это дает? Триггер SR - приоритет входа S. Как только вы нажмете кнопку - единица на выходе. Задержки ни какой нет.

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 10:02
AstroGraf
Нажимаю кнопку - на выходе триггера "1", через заданное время "0". Если нужно наоборот, можно поменять на RS-триггер

Задержка на включение и выключение при кратковременном сигнале

Добавлено: 27 мар 2024, 10:30
montirovka
AstroGraf писал(а): 27 мар 2024, 10:02 Нажимаю кнопку - на выходе триггера "1", через заданное время "0". Если нужно наоборот, можно поменять на RS-триггер
Тема называется "Задержка на включение и выключение ...". В вашем случае нет задержки на включение. Если вы поменяете на RS триггер, то все равно не появится задержка на включение.