Страница 1 из 1
MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 26 янв 2021, 00:24
Roni
Создал блок на основе ранее созданных здесь блоков для датчика измерения концентрации CO2 MH-Z19B. Блок с вкл. выкл. калибровки.
Начинающий юзер, поэтому возможно там не все гладко. Хотя он работает.
Если есть предложения по улучшению и оптимизации, или другие соображения, то пишите.
Создаю метеостанцию, вот сделал блок для датчика углекислого газа.
В экспериментальном проекте еще BME280, DS18B20, часы DS3231 и дисплей 20х4.
MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 04 авг 2022, 20:56
OLGA
[ref]Roni[/ref], Использовал Ваш блок и программу, в урезанном виде для проверки двух купленных датчиков MH-Z19B. Использовал только программную часть с датчиком СО2 и дисплеем 2*16. Вроде работает, но показания MH-Z19B пляшут в течении 1минуты от 550 до 3500ррм.
Прошу Вас, если можно поделится своими способами калибровки и результатами работы с MH-Z19B.
MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 04 авг 2022, 21:25
rogekam
Roni писал(а): 26 янв 2021, 00:24
Создал блок на основе ранее созданных здесь блоков для датчика измерения концентрации CO2 MH-Z19B. Блок с вкл. выкл. калибровки.
Начинающий юзер, поэтому возможно там не все гладко. Хотя он работает.
Roni, плохо начинаешь, полный плагиат:
viewtopic.php?f=74&t=7091

MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 04 авг 2022, 23:44
Rovki
rogekam писал(а): 04 авг 2022, 21:25
Roni писал(а): 26 янв 2021, 00:24
Создал блок на основе ранее созданных здесь блоков для датчика измерения концентрации CO2 MH-Z19B. Блок с вкл. выкл. калибровки.
Начинающий юзер, поэтому возможно там не все гладко. Хотя он работает.
Roni, плохо начинаешь, полный плагиат:
viewtopic.php?f=74&t=7091
Он же написал, что создал свой на базе существующих , правда лучше ссылку давать на прототип .

MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 05 авг 2022, 02:42
Di123
[ref]OLGA[/ref], использовать уарт это всё хрень
самое нормаьное в нём это сигнал с шима на высокоскоростной щётчик с последующим делением на 200 длины импульса
калибровку без проблм делается через внешний пин хд либо кнопкой на минус 8 сек либо пином ещё лучше там можно таймер поставить на 20 мин с ресетом а то он само не выходит из неё
а так датчик лучше брать по новее с буквой С вроде
подачу с балона СО2 держит нормально в комнате уровень
MH-Z19B блок с вкл. выкл. калибровки
Добавлено: 06 авг 2022, 22:16
OLGA
[ref]Di123[/ref], Прошу Вас объяснить почему делить значение с высокоскоростного счетчика на 200.
На форуме ФЛпрог есть вариант значение с высокоскоростного счетчика умножить на 5 и разделить 1002 (это будет почти тоже 200,)
И еще есть вариант делить значение на 501, но там мах значение ррм 2000.
Отправлено спустя 6 часов 18 минут 12 секунд:
[ref]Di123[/ref], про калибровку подскажите. делается через внешний пин HD на минус на 8 сек, дальше 20 минут на свежем воздухе и опять внешний пин HD на минус?