Всем привет, Нужно espешкой 8266 мерить напряжение в авто до 16 вольт. Рассчитал делитель в онлаин калькуляторе.
[spoiler]
Делитель.png
[/spoiler]
При подаче 16 вольт на вход на выходе получился ровно 1 вольт (997 mv). Вроде то что нужно. Примотал делитель на вход А0 далее прицепил блок деления. И посчитал 1023/16=63.9 получается на один вольт и в результате получил на выходе чушь. Где я накосячил?
Далее подбором получил значение 20.0. Если делить на 20.0 мерит почти идеально, разница с лабораторником +- 0.1v Результатом доволен, но вот почему пришлось делить на 20 так и не понял. Объясните пожалуйста кто знает почему так ?
[spoiler]
Fl.JPG
[/spoiler]
И ещё вопрос, когда на делитель не подавать напряжение значения прыгают 0.0 и 0.1 мелочь, а глаз мозолит. Как можно от этого избавится ?
[spoiler]
телефон.jpg
[/spoiler]

Вопрос про вольтметр.

Добавлено: 20 дек 2020, 06:38
V114
Надо поставить конденсатор между GND и аналоговым пином для уменьшения помех.

Вопрос про вольтметр.

Добавлено: 20 дек 2020, 07:57
fsergei70
Pasha7 писал(а): 20 дек 2020, 04:26 Нужно espешкой 8266 мерить напряжение
У вас какая ESP. В nodemcu v3 например уже есть делитель на 3,3 вольта и чтобы мерить большее напряжение надо заменить всего 1 резистор

Вопрос про вольтметр.

Добавлено: 20 дек 2020, 08:10
Pasha7
[ref]V114[/ref], Конденсатор чтоб не прыгало значение 0.0 и 0.1 ? какой кондер можно поставить.
[ref]fsergei70[/ref], Да плата nodemcu v3. Получается она меряет от 0 до 3.3 вольт , а не до 1 вольта? И мне нужно было делать делитель 16=3.3 вольта ? Или можно было на плате поменять резистор R9 или R11 и не паять делитель ?
Ну тогда это всё объясняет . Спасибо.

Вопрос про вольтметр.

Добавлено: 20 дек 2020, 09:42
fsergei70
Pasha7 писал(а): 20 дек 2020, 08:10 на плате поменять резистор R9 или R11 и не паять делитель ?
На схеме номиналы написаны, вы на плате проверьте какие стоят в живую. От китайцев всего можно ожидать Исходя из номинала резистора подключенного к земле пересчитайте делитель Резистор который на землю подключен не меняйте, а тот что на выход увеличьте или поставьте с ним последовательно еще один чтоб в сумме получился номинал равный расчетному.

Вопрос про вольтметр.

Добавлено: 20 дек 2020, 09:58
Pasha7
Спасибо, да действительно номиналы 220к и 58к под 5 вольт сделано. Это на другой nodemcu v3.