Страница 1 из 1

возможно ли в реле времени различать моменты включения или отключения когда не было питания

Добавлено: 14 дек 2020, 15:56
Di123
у меня реле времени выполнено на будильниках с запоминанием состояния реле до пропадания питания
я задаю допустим время отключения 20,00 и время включения 10,00

но стоит пропасть питанию допустим днём когда реле включено и появления питания после отключения то реле остаётся включенным потому что ардуина не видела импульс от будильника на отключение

думал вместо будильника компараторы ставить но проблема возникает в весомости значений показаний
допустим до 24 часов я могу ещё отследить показание через компоратор и отключить реле а вот после полуночи уже нельзя ибо значения меньше чем установленное 20,00

днём нету проблем если пропадёт питание ночью когда реле отключено и появится днём допустим в обед то через компаратор можно включить реле потому что все значения будут строго выше утрешнего

а вот как ночью быть не могу сообразить

возможно ли в реле времени различать моменты включения или отключения когда не было питания

Добавлено: 14 дек 2020, 16:57
rw6cm
Di123 писал(а): 14 дек 2020, 15:56 а вот как ночью быть не могу сообразить
Сделать два условия с 20 до 24 и с 0 до 10, или инвертировать дневное условие.

возможно ли в реле времени различать моменты включения или отключения когда не было питания

Добавлено: 14 дек 2020, 22:22
AlexCrane
[ref]Di123[/ref], Попробуйте данный блок viewtopic.php?f=84&t=3640#p46231

возможно ли в реле времени различать моменты включения или отключения когда не было питания

Добавлено: 15 дек 2020, 08:24
Di123
[ref=#ff8000]rw6cm[/ref], я думал об этом тоже что бы создать два условия день и ночь 0-12 13-23 и для каждого создать свои компараторы но стоит изменить положения вкл и выкл на выкл и вкл как всё нет так

так же пробывал переводить установочное и текущее время в секунды и определять в какой области суточных секунд находится данное текущее количество секунд в момент подачи питания относительно установочного количества секунд с учотом разницы от отключаемого но тоже стоит начать менять порядок с вкл и выкл на выкл и вкл как компаратор несоответствует условиям и нужно как вариант городить ещё определение положения на порядок срабатывания реле

[ref]AlexCrane[/ref], спасибо лучше не придумаешь