Страница 1 из 1

масштабирование

Добавлено: 18 ноя 2020, 20:28
sergii2012
почему когда выходит за пределы мин температура ниже 24 шим становится 251?

масштабирование

Добавлено: 18 ноя 2020, 20:54
Phazz
потому что происходит переполнение и самое интересное произойдет когда температура будет выше 70, у вас вентилятор сбросит обороты!!!
поставьте блок limit
2020-11-18_22-46-35.png
2020-11-18_22-48-44.png
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Можно еще использовать Poligon

масштабирование

Добавлено: 19 ноя 2020, 08:27
sergii2012
спасибо за разъяснение :)