Страница 1 из 1

как сделать сброс или 1 при первом включении.

Добавлено: 25 авг 2020, 16:45
denniskin
Есть такая схема. В емкости стоят два датчика уровня ВЕРХ, НИЗ и рядом два крана СЛИВ, НАЛИВ. При достижении верхнего уровня кран налив должен перекрываться. При падении уровня ниже нижнего датчика должен открываться кран СЛИВ на 15 мин, потом открываться кран НАЛИВ и через 1 мин закрываться кран СЛИВ. При достижении верхнего уровня должен закрываться кран НАЛИВ. Далее все по кругу. Датчики при касании их воды выдают 1.
При отключении питания и подаче снова, если уровень воды находится выше нижнего датчика и ниже верхнего, то происходит просто долив воды, а нужно что бы сначала происходил слив ну и далее по цепочке.
Задача такая, как сделать однократный импульс при подаче питания, то ли сброс какой нибудь, что бы начать со слива?
Безымянный.jpg

как сделать сброс или 1 при первом включении.

Добавлено: 25 авг 2020, 17:25
AlexCrane
[ref]denniskin[/ref], Поставь Rtrig, его вход инвертируй, на его выходе при перезагрузке будет 1 на один цикл

как сделать сброс или 1 при первом включении.

Добавлено: 25 авг 2020, 17:35
denniskin
Блин, всю голову сломал. Хотел уже через конденсатор единицу делать. А оказывается так просто.
Спасибо.