Страница 1 из 1

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 17:17
Sevast
Всем привет.
Вроде просто, но мозги кипят. От одной кнопки сделал переключение ВКЛ-ВЫКЛ.
А как сделать и привязать в контактом ту же функцию ума не приложу...
Может кто подскажет?
Контакты (Пуск-Стоп).flp

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 18:17
ViktorPetrov
Контакты (Пуск-Стоп) 01.flp
На выходе блока OR у тебя всегда будит логический Ноль.

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 19:23
rw6cm
Sevast писал(а): 30 июл 2020, 17:17 А как сделать и привязать в контактом ту же функцию
Понимаю они должны работать не зависимо друг от друга?
Тогда так:

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 19:40
ingener
а если так
PS - в задаче не расписан взаимный приоритет кнопки и контактов. без этого получается винегрет.

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 20:56
Sevast
Есть нагреватель, который включается и отключается одной кнопкой. Эта кнопка на корпусе нагревателя. Необходимо сделать включение и выключение от термо реле, которое будет висеть на стене в комнате.
То есть, сначала включаем кнопкой на корпусе и далее работа термоконтактами на стене.
Но приоритет на кнопке...
Вроде так...

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 21:16
ingener
Тогда вообще не понятно. зачем тут Ардуино? :smile44:

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 21:21
Sevast
Ну на ардуине работает невидимая часть автоматики. :D
А кнопка работает в цикличном режиме. Одно нажатие Вкл, второе нажатие Выкл... и по кругу.
Загвоздка именно в режиме вкл-выкл от внешнего термореле...

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 21:36
ingener
Двухтактная кнопка с фиксацией и все будет работать по описанному алгоритму.
Ну никак здесь не нужны процессоры.

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 21:39
rw6cm
Sevast писал(а): 30 июл 2020, 21:21 Ну на ардуине работает невидимая часть автоматики.
"а король то голый..." :D
Контакты (Пуск-Стоп)4.flp

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 21:46
ingener
кто еще проще?)

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 30 июл 2020, 22:01
rw6cm
ingener писал(а): 30 июл 2020, 21:46 кто еще проще?)
Если кнопка с фиксацией (судя по посту 5 должна быть с фиксацией)
2020_07_30_21_59_28_FLProg_6.3.1.png

Контакты ВКЛ-Выкл

Добавлено: 31 июл 2020, 11:36
Sevast
rw6cm писал(а): 30 июл 2020, 21:39 "а король то голый..."
Да, Вы были правы.
Я сам ступил, потому что внешний датчик должен не дублировать кнопку старт-стоп, а работать уже после того как стартанула вся система.
Решилась задачка и благодаря всем кто откликнулся и помог. СПАСИБО!!!!