Страница 1 из 1

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 11 июл 2020, 15:58
rogekam
Создано в FLProg v.6.3.1.
Трех фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266 WeMos mini с ESPUI - веб-интерфейсом + метеостанция.
Комплектация: - ESP8266 WeMos mini, PZEM 004T V3-3 шт, датчик BME 280, датчик DS18B20.
Управление – ESPUI
Считываются по фазам- напряжение, ток, мощность, частота сети, косинус, потребление кВт*час
[spoiler]
1.jpg
[/spoiler]
Внесение показаний стационарного счетчика в ESPUI. В дальнейшем, суммарное потребление отображается в ESPUI - веб-интерфейсе
[spoiler]
6.jpg
[/spoiler]
сброс показаний PZEM
[spoiler]
4.jpg
[/spoiler]

Метеостанция – температура, атмосферное давление, влажность (прибор установлен на улице)
[spoiler]
5.jpg
[/spoiler]
Схему подсоединения PZEM смотрим здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovani ... rial-shine
Пользовательские блоки ESPUI качаем отсюда: viewtopic.php?f=71&t=5536
Перед использованием PZEM 004, необходимо присвоить адрес: например, 1,2,3. Присвоенный адрес прописывается в блоке PZEM программы flprog.
Изменяем адрес в Arduino
[spoiler]
#include <PZEM004Tv30.h>

PZEM004Tv30 pzem(&Serial);

void setup() {
Serial.begin(9600);
//pzem.setAddress(0x01); //запись адреса.
pzem.readAddress();
}


void loop() {

Serial.print("Current address:");
Serial.println(pzem.getAddress());

Serial.println();



delay(1000);
}
[/spoiler]
сняв комментарий со строки "запись адреса".
Чтобы прочитать адрес, необходимо скачать обновленную библиотеку PZEM 004T, по адресу:
https://github.com/aeterneus/PZEM-004T- ... rom-memory
и заменить в Arduino.
В инструментах открываем "Монитор порта" - смотрим адрес PZEM.

Программа:
3 Ф PZEM004T V3 ESP8266.flp
Схема соединений:
3 PZEM004T V3 ESP8366.7z
Скетч изменения и считывания адреса PZEM 004T V3:
sketch_PZEM.ino

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 11 июл 2020, 19:34
support
Настроить адрес, да и проверить работу пземки проще с этой утилитки
https://flprog.ru/downloads/additionalF ... ttings.zip
Подробнее о подключении модуля здесь
https://flprog.ru/bez-rubriki/helppage/ ... =PZEM-004T

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 19 июл 2020, 21:25
rogekam
В версии FLProg 703 для модуля PZEM 004T автором добавлено внешнее управление периодом опроса. Обновил Программу трех фазного счетчика в новой версии FLProg 703. Добавил в пользовательский блок BME280 управление периодом опроса.
Программа:
3F PZEM ver733.7z
Пользовательский блок:
Датчик_BME280_timeOut_03_(Code_-_Basic).ubi

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 04 янв 2021, 01:13
BormanYA
rogekam писал(а): 19 июл 2020, 21:25 Пользовательский блок:BME280_timeOut_(CODE).ubi
Без физического подключения датчика, постоянно перезагружает ESP.

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 08 фев 2021, 00:10
rogekam
BormanYA писал(а): 04 янв 2021, 01:13
rogekam писал(а): 19 июл 2020, 21:25 Пользовательский блок:BME280_timeOut_(CODE).ubi
Без физического подключения датчика, постоянно перезагружает ESP.
Спасибо. Исправил пользовательский блок BME280.

3 фазный счетчик на PZEM 004T V3 и ESP8266

Добавлено: 23 сен 2021, 12:34
Serg15
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как Pzem
Отличить индуктивную и ёмкостную нагрузку?