Страница 1 из 1

ВМР280

Добавлено: 27 дек 2019, 12:50
Брат
Необходимо получить дифференциальное значение давления, то есть подключить два ВМР280 по I2C. Изначально датчик окликается по адресу (0х76) SDO подтянут к 0. Но если SDO подтянуть к 3,3в, то датчик откликается по (0х77). Перемычку на SDO установил, в пользовательском блоке отредактировал на (0х77), однако получаю: «Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!»
(Не удалось найти действительный датчик BMP280, проверьте проводку!). То есть при сканировании отвечает, но работать по (0х77) отказывается! Возможно, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, в чем проблема!

ВМР280

Добавлено: 28 дек 2019, 22:43
Брат
В блоках пользователей нашел блок andy BME280, вот он работает как с адресом 0х76 так и 0х77, то есть подключить два ВМР280 по I2C возможно.