Уважаемые пользователи! Наш сайт и форум содержится на средства полученные от рекламы. Если вы хотите и дальше продолжать общаться, скачивать, и т.п. пожалуйста отключите блокировку рекламы для нашего сайта/форума. Можно и покликать по рекламным ссылкам, так будут больше выплаты. Спасибо за понимание!

Максимальная длина линии для датчика max6675

max6675 далеко от датчика

Здесь можно поболтать на отвлечённые темы. Реклама не допускается.
Ответить
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 709
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 33
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Максимальная длина линии для датчика max6675

#1

Сообщение dizzyy » 11.10.2019{, 18:15}

нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?

edyapd
Лейтенант
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 20.09.2019{, 11:38}
Репутация: 43
Имя: Эдуард

максимальная дляна датчика для max6675

#2

Сообщение edyapd » 11.10.2019{, 19:10}

Читаю ЗДЕСЬ "Simple SPI-Compatible Serial Interface"
Отсюда и отталкиваться.

Аватара пользователя
Phazz
Подполковник
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 90
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

максимальная дляна датчика для max6675

#3

Сообщение Phazz » 11.10.2019{, 19:34}

dizzyy, Экран при большой длине очень желателен. Провода для термопары должны быть из тех же металлов, что и сама термопара. У меня на работе термопара подключена проводом метров 12.

Аватара пользователя
nikmotorin60
Рядовой
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29.04.2016{, 09:54}
Репутация: 2

максимальная дляна датчика для max6675

#4

Сообщение nikmotorin60 » 11.10.2019{, 19:39}

На производстве, где я работал, термопары находились на расстоянии 50-70 метров. термопары подключалась к электронному потенциометру компенсационным кабелем, исключающем возникновение термо ЭДС в месте контакта выводов термопары с кабелем. Компенсация температуры холодного спая осуществлялась в точке подключения к плате электронного потенциометра. Кабели встречались и экранированные и не экранированные, но с толстыми проводами, (встречались и многожильные) т.к. имели повышенное сопротивление.

Аватара пользователя
Dryundel
Лейтенант
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 195
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей

максимальная дляна датчика для max6675

#5

Сообщение Dryundel » 11.10.2019{, 19:46}

Компенсационные провода я бы удлинять не стал, ибо искать и наращивать хромель-алюмель дело не благодарное. А от max6675 до контроллера это шина SPI ее длина аналогична UART. При хорошем экранировании до 15 метров можно смело подключать.

Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 709
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 33
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

максимальная дляна датчика для max6675

#6

Сообщение dizzyy » 11.10.2019{, 23:20}

как раз растояние 10 метров ..

SSSergeich
Лейтенант
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 30
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Максимальная длина линии для датчика max6675

#7

Сообщение SSSergeich » 12.10.2019{, 21:29}

dizzyy писал(а):
11.10.2019{, 18:15}
нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?
Кабель типа такого, спрашивал на заводе у КИП-овцов, говорят, метров на 50 работает без проблем, правда у них кабель толщиной сечением 1,5-2 квадрата.

Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17.07.2017{, 18:39}
Репутация: 47
Откуда: Днепр.UA
Имя: Григорий
Контактная информация:

Максимальная длина линии для датчика max6675

#8

Сообщение grin-mpx » 13.10.2019{, 13:19}

Я когда заказывал в Овене термопары с измерительными приборами, то они не рекомендовали длину более 10 метров.
Кстати,что касается китайских термопар. В обязательном порядке разбираю все и изолирую стекловолоконным кембриком обе жилы и спай термопары от контакта с гильзой и экраном. Кроме того паяю на клеммы 6678 конденсатор 0.1 мкф. Сильно нервы попортил этот модуль ,пока я не обнаружил источник проблем. От скачков температуры при касании к оплетке до непредвиденных глюков Меги2560.

Ответить