Страница 1 из 1

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 10:42
NeZlosten
Всем обратившим внимание Спасибо!
Прошу помощи от знатоков, с ардуино я дружу через FLProg как практик (тыкнул- получилось=Хорошо, нет- тыкнул другой блок, и так до результата). В программировании не силен.
Ситуация следующая- проживаю в населенном пункте где есть только электричество, отапливаться приходится только электричеством! (альтернативу не предлагать.) Зимой если включено отопление, бойлер, чайник, насос, духовка- потребляемый ток превышает 50 Ампер, плавятся счетчики (уже 3шт.), пытался измерять нагрузку беря кол-во импульсов с выхода счетчика (3200 imp=1 kw/h), но после двух расплавленных счетчиков доверие ко мне со стороны энергетиков пропало и подключение к счетчику тоже.
Купил датчик тока: AC Датчик тока SCT-013-000 100A - подключил по схеме Изображение к esp8266 и через Remote XY в графике смотрю показания датчика, при 0А =466, 1,3А=470, 9,7А= прыгает от 403/530, 17А=360/550, 26A=280/615. Помогите прикрутить, в алгебре в формулах не силен. Хочу при достижение потребляемого тока в 30А, отключать на время отопление.
Заранее благодарен не равнодушным.

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:05
RedSky
Увеличьте ёмкость конденсатора. Для перевода в амперы используйте блок масштабирования, зависимость вы уже знаете.
А готовое решение применить не проще? Или нужно контролировать со смартфона?

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:08
NeZlosten
RedSky писал(а): 20 сен 2019, 11:05 А готовое решение применить не проще? Или нужно контролировать со смартфона?
готовое решение- например? -деньги...
Или нужно контролировать со смартфона? раз есть такая возможность почему нет.

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:17
Sancho
[ref]NeZlosten[/ref], Пример готового. Недорого.
Я, честно, не представляю, каким блоком Вы получаете эти значения. Да ещё и в ESP.
С глазами ерунда какая-то творится - проекта не вижу. У кого есть лекарство от этого?

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:26
NeZlosten
Sancho писал(а): 20 сен 2019, 11:17 Пример готового. Недорого.
смотрел, интересно, но не нашел инфы как с него вытащить показания нужные и как ими пользоваться на FLProg
Sancho писал(а): 20 сен 2019, 11:17 Я, честно, не представляю, каким блоком Вы получаете эти значения. Да ещё и в ESP.
С глазами ерунда какая-то творится - проекта не вижу. У кого есть лекарство от этого?
/ проекта нет сигнал подаю ни пин A0 и с него же отправляю в Remote XY в график

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:26
Sancho
Ааааа, Вы просто подали переменку на вход....
И теперь имеете значения по обе стороны от средней точки.
Вычисляйте максимум отклонения за последние пару секунд от середины - будете иметь какое-то представление о величине тока.

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:29
NeZlosten
Sancho писал(а): 20 сен 2019, 11:26 Вычисляйте максимум отклонения за последние пару секунд от середины - будете иметь какое-то представление о величине тока.
прошу направить- так как писал выше не силен, в познаниях

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:41
Goosr
Вот что такое вы ищете?
https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 11:48
ingener
Странная какая-то схема :smile37:
Сигнал с ТТ на диодный мостик, с него получите постоянное напряжение, нагрузку подобрать так, чтобы при 30А было близко к максимуму сигнала (3,3 или 5В).

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 12:24
Sancho

Замер потребляемой мощности! Реально? Помогите.

Добавлено: 20 сен 2019, 16:40
NeZlosten
Спасибо всем кто откликнулся!
Отдельное спасибо Sancho за то что не остался в стороне а оказал помощь так сказать до финиша, и ingener за правильное и простое решение на диодном мосту.
СПАСИБО