Страница 1 из 1

Блок Экстремумы

Добавлено: 10 авг 2019, 17:19
Dryundel
Блок Экстремумы
2019-08-10_171358.jpg
Экстремумы_(CODE).ubi
Extrem - собирает на выходах Min и Max экстремумы (максимальное и минимальное значения) со входа Val за все время работы.
При старте контроллера Min и Max принимают равное, текущее значение со входа Val.
При наличии высокого уровня на входе Reset , Min и Max так же принимают равное, текущее значение со входа Val.

Отлично подходит для простой диагностики показаний температуры, влажности, давления, скорости и прочего.

Блок Экстремумы

Добавлено: 30 апр 2020, 18:42
RV2
Добрый день,у меня вопрос по блоку,за какой период времени показывает минимальную и максимальную температуру?сейчас установил,показывает только максимальную,минимальная 0,охлаждал специально датчик что б посмотреть минимальную температуру,все равно только максимальную показывает,минимальная 0.Ответьте или сюда или на memhis@mail.ru.Благодарю

Блок Экстремумы

Добавлено: 30 апр 2020, 18:48
dsfbuy
RV2 писал(а): 30 апр 2020, 18:42 за какой период времени
Dryundel писал(а): 10 авг 2019, 17:19 за все время работы
Dryundel писал(а): 10 авг 2019, 17:19 При наличии высокого уровня на входе Reset , Min и Max так же принимают равное, текущее значение со входа Val.
надо сбросить.

Блок Экстремумы

Добавлено: 19 мар 2021, 11:02
com
[ref]Dryundel[/ref], А есть ли возможность сделать точно такой же блок, но с данными float?

Блок Экстремумы

Добавлено: 07 ноя 2021, 14:39
Dryundel
com писал(а): 19 мар 2021, 11:02 Dryundel, А есть ли возможность сделать точно такой же блок, но с данными float?
Для float просто отредактируйте формат входа и выходов.

Блок Экстремумы

Добавлено: 07 июн 2023, 19:21
OLGA
Здравствуйте, у меня возникла проблема с блоком «Блок Экстремумы».
С дисплеем на чипе HD44780 работает блок правильно выдает и Мах и Мin.
А дисплеем max 7219 выдает только Мах температуру правильно, а Мin все время на нуле.
«Ресет» на блоке не дает изменений. Версия программы PortableFLProg_7-3-8.
Хотелось бы узнать у знатоков в чем причина и как её устранить и сделать на max 7219.
Прилагаю два файла: «ТЕРМОМЕТР ДАЧА УЛИЦА с мин и мах на чипе HD44780» = работает правильно с блоком экстремумы и «ТЕРМОМЕТР ДАЧА УЛИЦА с мин и мах max 7219» не показывает «мин».