Страница 1 из 3
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 19:21
olegs
Всем привет! Помогите новичку. Создал схему по такому условию: реле включается при 27 и выключается при 31 градусе (гистерезис) всё норм, только вот мне нужно, что бы при понижении порога 31 реле сного не включалось. а включалось с 27 градусов.

Напишите что нужно добавить в схему.(какой блок) Заранее спасибо за полезный ответ)
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 19:22
Phazz
Ну так проект покажите. Куда добавлять?
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 19:31
dizzyy
не вижу гистерезиса.. просто пороги вкл/выкл .
гистерезис - это уставка (в даном случае температуры) отклонения от заданой ..
а у вас 2 температуры..
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 19:36
AlexCrane
[ref]olegs[/ref], самый простой случай
viewtopic.php?p=44987#p44987
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 19:43
olegs
orum.flprog.png
вот такая у меня схема
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 20:10
Phazz
[ref]olegs[/ref],
2019-07-11_22-08-01.png
Прикрепляйте свой проект в следующий раз. Так быстрее будет.
д. температуры и реле
Добавлено: 11 июл 2019, 21:09
pan
Офтопик
[ref]AlexCrane[/ref], некоторым проще пост написать, чем одно слово в поиск забить.
д. температуры и реле
Добавлено: 16 июл 2019, 14:43
olegs
Спасибо, всем кто откликнулся, но решение так и не получено. Ваши схемы работают не так как надо. Напомню, что реле должно включаться с 27 градусов и выключаться при 31, но при понижении температуры (обратно до 27) реле должно быть выключено.
TRUE и FALSE это очень хорошо и как мне кажется на правильном пути, но мне ещё, кажется, что нехватает переменной...или ещё чего, но опыта не хватает. Кто тут самый умный?) давайте разбираться
Спасибка и лайк, конечно будут от меня

д. температуры и реле
Добавлено: 16 июл 2019, 14:50
Sancho
olegs писал(а): 16 июл 2019, 14:43
Спасибо, всем кто откликнулся, но решение так и не получено. Ваши схемы работают не так как надо. Напомню, что реле должно включаться с 27 градусов и выключаться при 31, но при понижении температуры (обратно до 27) реле должно быть выключено.
[ref]olegs[/ref], Пост №6 от [ref=#404040]Phazz[/ref] - подумайте внимательно. Это оно и есть. Обратно включится при менее 27.
д. температуры и реле
Добавлено: 16 июл 2019, 14:55
vovka1973
olegs писал(а): 16 июл 2019, 14:43
Спасибо, всем кто откликнулся, но решение так и не получено. Ваши схемы работают не так как надо. Напомню, что реле должно включаться с 27 градусов и выключаться при 31, но при понижении температуры (обратно до 27) реле должно быть выключено.
TRUE и FALSE это очень хорошо и как мне кажется на правильном пути, но мне ещё, кажется, что нехватает переменной...или ещё чего, но опыта не хватает. Кто тут самый умный?) давайте разбираться
Спасибка и лайк, конечно будут от меня
поставьте рс тригер вместо хор, хотя и предложеный вариант тоже вариант если конечно вы правильно смотрели на картинку и выставили правильно переменные
д. температуры и реле
Добавлено: 16 июл 2019, 15:08
RedSky
Можно так
реле.flp
или так
реле2.flp
д. температуры и реле
Добавлено: 17 июл 2019, 16:49
olegs
Sancho писал(а): 16 июл 2019, 14:50
olegs, Пост №6 от Phazz - подумайте внимательно. Это оно и есть. Обратно включится при менее 27.
и
RedSky писал(а): 16 июл 2019, 15:08
Можно так
реле.flp
работают одинаково, но не правильно!!!! по крайней мере у меня. реле срабатывает при 31 и отключается только при 27.
хммм...

бред какой-то
д. температуры и реле
Добавлено: 17 июл 2019, 16:55
Sancho
olegs писал(а): 17 июл 2019, 16:49
хммм... бред какой-то
У Вас инверсное реле!!! Оно включается при 0 на выходе. Поменяёте в проекте из поста 6 true & false местами!
д. температуры и реле
Добавлено: 17 июл 2019, 17:34
Phazz
[ref]olegs[/ref], то есть вы столько мучаетесь, а поведение реле вас ни разу не смутило?
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 16:30
olegs
Phazz писал(а): 17 июл 2019, 17:34
[ref]olegs[/ref], то есть вы столько мучаетесь, а поведение реле вас ни разу не смутило?
а причем тут реле, если я не ошибаюсь, просто меняется местами выход реле на нагрузку.
конечно, я могу ошибаться. но мне кажется это логичным. А вот не логичным, что этот проект меня уже выбешивает) не работает так, как нужно.
Кто нибудь в реале по пробывал повторить или так на авось... "вот так должно работать"
p.s при замене местами true и false рататает на оборот. (но так же не правильно) т.е. до 31 вкл, после выключается и при понижении до 27 реле остается выключеным.после сного включается.
что скажите уважаемые знатоки? где ошибка?
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 16:41
pan
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 17:43
Sancho
olegs писал(а): 18 июл 2019, 16:30
Кто нибудь в реале по пробывал повторить или так на авось... "вот так должно работать"
p.s при замене местами true и false рататает на оборот. (но так же не правильно) т.е. до 31 вкл, после выключается и при понижении до 27 реле остается выключеным.после сного включается.
что скажите уважаемые знатоки? где ошибка?
Так поддерживается температура от 27 до 31, например, если включаем нагреватель. Так, как я вижу, поняли мы все.
Опишите, по шагам, Ваш алгоритм, как Вы его видите.
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 17:57
olegs
Sancho писал(а): 18 июл 2019, 17:43
Так поддерживается температура от 27 до 31, например, если включаем нагреватель. Так, как я вижу, поняли мы все.
Опишите, по шагам, Ваш алгоритм, как Вы его видите.
Проект такой: - реле (нагрузка) выключена. При повышении температуры, условно от комнатной температуры при достижении 27градусов реле включается (нагрузка включается) и выключается при 31градусе. Стоп) Реле выключено, при понижении температуры ...условно 33,32,31,30...градусов реле должно быть всё ещё выключено до 27градусов. Опять 27 включается... и так по кругу.
Ещё раз) нагрузка должна включаться только при повышении температуры в зоне 27-31градус, в обратку и в любую другую температуру выключено!
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 18:07
vovka1973
нагрузка если тен то так и будет щелкать от >31 и <27
33.flp
д. температуры и реле
Добавлено: 18 июл 2019, 18:18
vacz