Страница 1 из 1
Термопары типа L и J
Добавлено: 25 июн 2019, 23:52
vist1973
Добрый день!
Есть ли блоки для работы с данными типами термопар.
Или как можно сними работать в программе.
Применение термопар типа К затруднительно так как все оборудование сделано на термопарах L и J и они имеют разные виды корпусов.
поиском ничего не нашёл.
Термопары типа L и J
Добавлено: 26 июн 2019, 07:16
RedSky
Для отличных от К китайцы модули не сделали. Искать аналоги max6675, искать библиотеки, писать блок.
Люди используют hx711, там уровни сигнала похожие, нужно только ещё датчик температуры для компенсации добавить.
Термопары типа L и J
Добавлено: 26 июн 2019, 20:43
benic
Вопрос не коректный. Действительно самая распространеная хромель-капель или хромель-алюмель и более дорогие платино родий.
Вы наверно путаете с терморезисторами. Под хромель-алюмель существует урок
http://mypractic.ru/urok-27-termopary-v ... ratur.html
Используется ОУ.
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/21
Термопары типа L и J
Добавлено: 26 июн 2019, 21:07
krom23
Используйте поддерживаемые программой АЦП ADS1015, 1115. Почему то о них всегда забывают когда речь заходит о термопарах.
Вот обзор у Грачика, где он объясняет как настроить блок:
тыц
Термопары типа L и J
Добавлено: 26 июн 2019, 22:50
vist1973
Спасибо будем пробовать.
Я думал про АЦП или усилитель на оу и вольтметр с масштабированием.
Термопары типа L и J
Добавлено: 26 июн 2019, 23:20
bsn
vist1973 писал(а): 25 июн 2019, 23:52
Есть ли блоки для работы с данными типами термопар.
Или как можно сними работать в программе.
Ещё раз уточню, добавлю к сообщениям выше - сигнал от указанных термопар настолько мал, что штатное ардуиновское АЦП не в состоянии его обработать. Поэтому данные термопары, в комплекте только с arduino - работать не смогут.
Добиться работоспособности можно только включив между термопарой и ардуино специальный прецизионный усилитель, или специализированное АЦП с намного большей разрядносттью чем у ардуино. Ссылки на эти варианты и предоставили выше уважаемые коллеги.
PS.
Пока писал, Вы уже сами всё расставили по полочкам:
vist1973 писал(а): 26 июн 2019, 22:50
Я думал про АЦП или усилитель на оу и вольтметр с масштабированием.
Термопары типа L и J
Добавлено: 27 июн 2019, 00:47
vist1973
модули АЦП есть в наличии так что буду пробовать .