соединение двух штатных блоков

Добавлено: 07 июн 2019, 17:32
lazd
Добрый день! Имею триггер SR и генератор. Генератор должен получать единицу на вход EN от триггера. Программа дает соединение только через логическую переменную, а на прямую ни как. Прикладываю фрагмент схемы. В красном круге на рисунке отмечен интересующий меня узел. Может быть кто-то подскажет в чем тут дело?
Спасибо!

соединение двух штатных блоков

Добавлено: 07 июн 2019, 18:49
SSSergeich
lazd писал(а): 07 июн 2019, 17:32 В красном круге на рисунке отмечен интересующий меня узел. Может быть кто-то подскажет в чем тут дело?
IMHO, из-за того, что у вас уже есть зависимая связь L2 (получается "закольцованность"), поэтому через переменную.

соединение двух штатных блоков

Добавлено: 08 июн 2019, 08:03
lazd
Спасибо!