Делюсь своим проектом котельной. Управление с пульта ИК и Remote XY. Мониторит температуру, управляет сервоприводом трех ходового клапана, управляет насосом ТТ котла и насосом загрузки бойлера. В системе электрический котел, твердотопливный котел, накопительный бойлер и теплоаккумулятор. Сам контроллер собран на Nano, связь на ESP-12. Уже почти год работает, но есть что еще добавить.
Ссылка на проект RXY http://remotexy.com/ru/editor/50834efed ... b53edd0d1/
Контроллер котельной Nano_RXY.
- BormanYA
- Рядовой
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
- Откуда: Дмитров
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 2 раза
Контроллер котельной Nano_RXY.
Еще фото.
[spoiler] [/spoiler]
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
Контроллер котельной Nano_RXY.
Объем ТАЕ какой?
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Контроллер котельной Nano_RXY.
большое спасибо за проделанную работу!
у меня вопрос.
для снижения температуры дымовых газов после прогревы дымовой трубы на котле ТТ можно прикрывать шибер. что так сказать дрова в небо не улетали!
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
у меня вопрос.
для снижения температуры дымовых газов после прогревы дымовой трубы на котле ТТ можно прикрывать шибер. что так сказать дрова в небо не улетали!
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
- BormanYA
- Рядовой
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
- Откуда: Дмитров
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 2 раза
Контроллер котельной Nano_RXY.
Откалибруй ВМЕ280, проверь линейность, внеси поправку, придумай трубку, чтобы охлаждалась, заваяй в неё 1 датчик, загерметизируй, второй загерметизируй, водрузи на трубу, сколько это всё проживёт... Зачем такие сложности. Всё проще, переведите исполнительный механизм шибера в ручной режим, запишите когда не дымит в помещение и нормально горит не тухнет, увидите максимальную температуру на выходе и положения механизма, запишите в блок нелинейного маштабирования. У меня 1 термопара, через полтора метра, если мерить по трубе, труба с углами, в помещении до ствола. Из котла отходящие газы около 200+, в трубе, в месте установки термопары до 130. 120 долговременно поддерживает шибер, пока есть чему гореть, в котле. Не дымит, горит, улицу не греет. Труба 9 метров, котел в подвале. Также нужно приток воздуха и желательно закрытое помещение с котлом. Если с вентиляцией приточно вытяжной беда, а дом герметичен, вытяжку на кухне не включить, дымит котел))) Испытано на себе.KSA писал(а): 06 янв 2022, 19:09 но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
Контроллер котельной Nano_RXY.
https://www.terraelectronica.ru/product/1333372
D6F-PH0505AD3
может такой по i2c но как использовать.
ваше решение просто и гениально. Но возникает проблема изменения условий дрова. давление атм. влажность, открытая форточка и так далее
проще по датчику поддерживать разряжение в котле на уровне 20-25 па
D6F-PH0505AD3
может такой по i2c но как использовать.
ваше решение просто и гениально. Но возникает проблема изменения условий дрова. давление атм. влажность, открытая форточка и так далее
проще по датчику поддерживать разряжение в котле на уровне 20-25 па