Контроллер котельной Nano_RXY.

Ответить
Аватара пользователя
BormanYA
Рядовой
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
Откуда: Дмитров
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение BormanYA »

Делюсь своим проектом котельной. Управление с пульта ИК и Remote XY. Мониторит температуру, управляет сервоприводом трех ходового клапана, управляет насосом ТТ котла и насосом загрузки бойлера. В системе электрический котел, твердотопливный котел, накопительный бойлер и теплоаккумулятор. Сам контроллер собран на Nano, связь на ESP-12. Уже почти год работает, но есть что еще добавить.
Ссылка на проект RXY http://remotexy.com/ru/editor/50834efed ... b53edd0d1/
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
BormanYA
Рядовой
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
Откуда: Дмитров
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение BormanYA »

Еще фото.
[spoiler]
7.PNG
1.PNG
6.PNG
5.PNG
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 903
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр
Поблагодарили: 12 раз

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение AlexCrane »

Объем ТАЕ какой?
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Аватара пользователя
BormanYA
Рядовой
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
Откуда: Дмитров
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение BormanYA »

Буферной емкости или теплоаакумулятора, 500л.
KSA
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 дек 2021, 14:18
Имя: Юрий

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение KSA »

большое спасибо за проделанную работу!
у меня вопрос.
для снижения температуры дымовых газов после прогревы дымовой трубы на котле ТТ можно прикрывать шибер. что так сказать дрова в небо не улетали!
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
Аватара пользователя
BormanYA
Рядовой
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 18:07
Откуда: Дмитров
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение BormanYA »

KSA писал(а): 06 янв 2022, 19:09 но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
Откалибруй ВМЕ280, проверь линейность, внеси поправку, придумай трубку, чтобы охлаждалась, заваяй в неё 1 датчик, загерметизируй, второй загерметизируй, водрузи на трубу, сколько это всё проживёт... Зачем такие сложности. Всё проще, переведите исполнительный механизм шибера в ручной режим, запишите когда не дымит в помещение и нормально горит не тухнет, увидите максимальную температуру на выходе и положения механизма, запишите в блок нелинейного маштабирования. У меня 1 термопара, через полтора метра, если мерить по трубе, труба с углами, в помещении до ствола. Из котла отходящие газы около 200+, в трубе, в месте установки термопары до 130. 120 долговременно поддерживает шибер, пока есть чему гореть, в котле. Не дымит, горит, улицу не греет. Труба 9 метров, котел в подвале. Также нужно приток воздуха и желательно закрытое помещение с котлом. Если с вентиляцией приточно вытяжной беда, а дом герметичен, вытяжку на кухне не включить, дымит котел))) Испытано на себе.
KSA
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 дек 2021, 14:18
Имя: Юрий

Контроллер котельной Nano_RXY.

Сообщение KSA »

https://www.terraelectronica.ru/product/1333372
D6F-PH0505AD3
может такой по i2c но как использовать.
ваше решение просто и гениально. Но возникает проблема изменения условий дрова. давление атм. влажность, открытая форточка и так далее
проще по датчику поддерживать разряжение в котле на уровне 20-25 па
Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»

Кто сейчас на конференции