Страница 1 из 1

Цифровой выход из аналогового для сброса внешнего вачдога

Добавлено: 04 фев 2019, 12:29
Lee
Столкнулся с нехваткой цифровых пинов в проекте, выход в использовании аналогового пина как цифрового, для подачи сигнала сброса на внешний вачдог. Опыта у меня мало прошу знатоков поделится знаниями, а именно , как ведет себя аналоговый выход при зависании, сбрасывается ли в нуль или остается в высоком положении( в общем стоит ли использовать такое решение)?. Заранее благодарю!

Цифровой выход из аналогового для сброса внешнего вачдога

Добавлено: 04 фев 2019, 12:44
Ingwar
Lee писал(а): 04 фев 2019, 12:29как ведет себя аналоговый выход при зависании, сбрасывается ли в нуль или остается в высоком положении
Использую этот вариант https://flprog.ru/uchebnyj-centr/articl ... ntrollera/ т. к. 555 много. Контрольный сигнал идет импульсами с заданной частотой. Прекратились импульсы - происходит сброс.

Цифровой выход из аналогового для сброса внешнего вачдога

Добавлено: 04 фев 2019, 12:46
pan
ни какого отличия от "цыфровых" нет. и при зависании будут вести себя одинаково, остаются в состоянии в котором зависли.
только какая разница в каком состоянии он зависнет? нормальный вачдог в любом случае должен отреагировать

Цифровой выход из аналогового для сброса внешнего вачдога

Добавлено: 04 фев 2019, 13:55
Lee
[ref]Ingwar[/ref], именно им и пользуюсь. [ref=#ff8000]pan[/ref], спасибо!