Страница 1 из 1
ШИМ работает наоборот, помогите...
Добавлено: 02 окт 2018, 14:29
2GARIN
Добрый день дорогие друзья! Использую 4х проводной кулер, 12в 6А, скоростной счетчик и регулировку по шим, но вот в чем проблема, обороты кулера падают а не увеличиваются при повороте переменного резистора. а когда он в нулевом положении, кулер крутит на всю! Помогите пожалуйста исправить данный баг...
ШИМ работает наоборот, помогите...
Добавлено: 02 окт 2018, 14:37
pan
[ref]2GARIN[/ref], измените полярность шима
ШИМ работает наоборот, помогите...
Добавлено: 02 окт 2018, 15:27
2GARIN
pan писал(а): 02 окт 2018, 14:37полярность
Это меняет только то, в какую сторону кручу переменный. По сути мне не важно куда его крутить. Но я через блок деления делю 255 на 2.55 и получаю цифру в процентах на дисплее. А с этой дилеммой у меня скорость вентилятора растет при понижении %. как перевернуть не могу понять. Помогите пожалуйста
ШИМ работает наоборот, помогите...
Добавлено: 02 окт 2018, 16:04
Sancho
Перед подачей числа на пин с шимом - отними это число от 255 - проинвертируй байт )))
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Так: