Страница 1 из 1

Семисегментный индикатор

Добавлено: 09 дек 2015, 22:58
seval
Подскажите пожалуйста!
При такой программе, индикатор выдает чахарду какую то.
Изображение
Собрано все по такой схеме

Изображение

Если проверять по сегментно, то вроде как подключено все правильно.

Изображение

Семисегментный индикатор

Добавлено: 10 дек 2015, 20:51
Favorit399
QA на 595 "висит в воздухе". Подайте на него высокий уровень.

Семисегментный индикатор

Добавлено: 10 дек 2015, 22:09
seval
Так там true висит.
Или нужно продать напряжение прямо ногу QA?

Добавлено (10.12.2015, 22:09)
---------------------------------------------
Дело в том что я пробовал и напрямую без 595. Такая же билиберда выходила.

Семисегментный индикатор

Добавлено: 10 дек 2015, 23:07
Favorit399
Напрямую с пинов МК на индикатор выводили, без 595? И белиберда? А в свойствах блока декодирования выбран - с общим катодом? Попробуйте выбрать вариант с общим анодом.

Семисегментный индикатор

Добавлено: 11 дек 2015, 08:43
seval
Favorit399 писал(а):Попробуйте выбрать вариант с общим анодом
Сегодня вечером попробую. Но там, понимаете, белиберда такая - как будто смещение сегментов. Но хаотично. Цифра 1 - это горят сегменты В и С. Цифра 2 - это А В D E G. И так далее.

Семисегментный индикатор

Добавлено: 11 дек 2015, 09:02
DerAlex
Так зачем вы неправильно подключили сегменты.Должно a1-a1,b1-b1,c1-c1.А у вас смещение на один элемент

Семисегментный индикатор

Добавлено: 11 дек 2015, 09:08
DerAlex
6228182.gif
Добавлено (11.12.2015, 09:08)
---------------------------------------------
На рисунке элемент -dp- это H

Семисегментный индикатор

Добавлено: 11 дек 2015, 14:33
seval
DerAlex писал(а):Так зачем вы неправильно подключили сегменты
Вот елки-палки. Судя по картинке которую Вы выложили, то я неправильно подключил индикатор. 
С чего я решил что должно быть так?
7220355.jpg
Добавлено (11.12.2015, 14:33)
---------------------------------------------
Переделал, и все заработало. Спасибо.