Доработка светильников

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
leaner
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:13

Доработка светильников

Сообщение leaner »

Находясь под впечатлением от разных передач о вреде излучения сетевого напряжения на организм человека, родители попросили сделать устройство для прикроватных светильников.
Светильники установлены возле изголовья, питание проложено в штробе в стене до полу.
Суть этого устройства такое, устройство отслеживает нажатие выключателя и подает питание на светильник и линию питания при замыкании.
Как только выключатель разомкнулся, устройство размыкает 220В светильник и линия питания от ЩО до светильника полностью обесточено.
Светильники встроены в стену, менять ничего нельзя, только управление можно поставить в щите.
Пока нарисовал схему вкл. выкл.
Отслеживание будет делаться сопротивлением 1 мОм вставленным в патрон параллельно светодиодной лампе.
реле с двумя парами контактов как только будет зафиксирован "0"на шине.
Реле замкнется, питание будет подаваться на лампу. Поддерживать реле во вкл состояние будет датчик тока
При размыкание лампы от выключателя, реле отключается перейдет в исходное состояния ожидания.
Может есть какой-то другой вариант?
Все переделки должны быть минимальны и не как не отражаться на внешнем виде.
Все органы управления( выключатели светильников ) должны функционировать.
Нарисовал примерный проект ( во вложении )
В качестве условий для сравнения поставил примерные значения( Блок измерения напряжение сравнения 2,5В.)
Блок сравнения Датчика тока 35мА
С ардуиновскими датчиками тока пока не имел дела.
Может кто что посоветует?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Доработка светильников

Сообщение starshoy81 »

Пока разомкнут выключатель ток не течёт. Может это объяснить родителям. А включая лампу они попадают под действие поля от протекающего тока. Правда поле мизерное, ток мал.
Можно использовать фонарики на акб :smile38: .
Можно поставить выключатель с 433 МГц передатчиком и управлять реле с него.
Можно поставить sonoff патрон и вкрутить лампы в него, управлять через приложение на смартфоне.
leaner
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:13

Доработка светильников

Сообщение leaner »

starshoy81 писал(а): 09 авг 2018, 17:01 Можно поставить выключатель с 433 МГц передатчиком и управлять реле с него.
Можно поставить sonoff патрон и вкрутить лампы в него, управлять через приложение на смартфоне.
Так вот вся беда, что не хотят использовать брелки и все остальное...
есть выключатель, и он должен фунциклировать!
Сдуру сказал, что можно сделать.
У матери один ответ, надо сделать !!!!!
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Доработка светильников

Сообщение nalnik »

leaner
Скажите пожалуйста сколько Вам лет, и Вашим родителям?
И если можно - где Вы проживаете?
В каких магазинах Вы покупаете продукты - или на рынке?
Последний раз редактировалось nalnik 09 авг 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
bsn
Лейтенант
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 22 июл 2018, 07:24
Откуда: Новошахтинск
Имя: Сергей
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 23 раза

Доработка светильников

Сообщение bsn »

Уважаемый leaner!
Рекомендую уменьшить постоянно подключенный резистор R1, например до 150 к, с мощностью рассеивания не менее О,5 вт. И в режиме ожидания применить для отслеживания какой либо оптрон типа PC817. Для того, чтобы полностью обезопасить AVR от попадания туда сетевого напряжения, при случайном замыкании или залипании контактов реле, желательно в режиме ожидания запитать цепочку датчика на PC817 отдельным источником постоянного напряжения 10-20В, гальванически развязанным и от питания 220В и от AVR.
Если при таких параметрах этой чувствительности окажется недостаточно - придётся ещё уменьшать резистор R1 (и увеличивать его мощность, он тогда будет ещё более сильно греться при подаче 220В).
Последний раз редактировалось bsn 10 авг 2018, 05:27, всего редактировалось 5 раз.
Делай как должно, и пусть всё будет как будет.
kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 14:22

Доработка светильников

Сообщение kalobyte »

2 раза прочитал первый пост, прежде чем понял что-то
автор, ты лучше сделай так, чтобы питание телевизора разомкнулось совсем, вред от его излучения (особенно в звуковом диапазоне) превышает любой другой вред
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Доработка светильников

Сообщение starshoy81 »

[ref]leaner[/ref], а это и не брелок, выглядит как сенсорный выключатель, а внутри передатчик. Правда проводку переделывать придётся, т.к. нужен 0 для запитки схемы. Можно еще посмотреть в сторону Сяоми Акара на ZigBee технологии. Типа такого. Этот выключатель вообще на батарейке работает, ставь вместо обычного в коробку. Но это несколько дороговато.
Rishelie
Сержант
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 03:16
Откуда: Питер

Доработка светильников

Сообщение Rishelie »

Блин, ну нельзя быть настолько дремучим! Обесточенная линия не имеет тока, а значит в ней нет электромагнитных полей. Ты хочешь воткнуть светодиод с сопротивлением, которые дадут в линию ток?! И это что бы избавиться от излучения!?
Черт, ну как так? Уметь программировать, схемы какие то делать и при этом быть таким зашоренным?

А по сути дистанционной коммутации дам хороший совет - не нужна лампочка, встал и вырубил на коридорном щите автомат. И излучения нет и для здоровья полезно двигаться. ;)
Аватара пользователя
bsn
Лейтенант
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 22 июл 2018, 07:24
Откуда: Новошахтинск
Имя: Сергей
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 23 раза

Доработка светильников

Сообщение bsn »

Поясню предыдущее своё сообщение. Я более всего исходил из соображений безопасности и абсолютного недопущения попадания сетевого напряжения 220В в AVR. Поэтому и предложил оптронную развязку в режиме ожидания. Т.е. в режиме ожидания сигнал от включателя, на вход AO, поступит через оптрон. А в режиме включенного реле и подачи на лампу 220В нужно будет отслеживать ток тем же самым acs712elc-5а.
Делай как должно, и пусть всё будет как будет.
pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 23:44

Доработка светильников

Сообщение pasha71 »

Дааааа, проблема действительно архиважная и архисложная я думаю нужно в церковь сходить может попустить)
leaner
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:13

Доработка светильников

Сообщение leaner »

Спасибо кто откликнулся !!!!
Извините, что воспользовался форумом для урегулирования постоянного "давления" ...
Ваши доводы оказались эффективнее чем мои.
Еще раз извините!!!!
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Доработка светильников

Сообщение starshoy81 »

[ref]leaner[/ref], не парься, это же интернет :smile44:
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»