Подключение термистора на 50 кОм

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

Добрый день знатоки и профи
Поломалась мультиварка и мозговой платы найти не смог решил собрать мозг на ардуино и возник вопрос
в мультиварке стоят термисторы до 200-300 С при замере он 50 кОм как мне его использовать и подключать. Как рассчитать второе плечё?
Подскажите на 2 вопроса:
1 Как правильно подключить?
2 Каким блоком считывать что бы получилась температура для дальнейшего использования в программе?
Заранее благодарен "ПУХ"
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
KSP
Лейтенант
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:00
Откуда: Саратов
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение KSP »

Вот здесь почитайте кажется про Ваш термистор:
http://digitrode.ru/computing-devices/m ... a-kod.html
S
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Sancho »

[ref]jonik22sm[/ref],
Узнать характеристику/тип/марку, как я понял, не получится.
Я бы включил нагреватель мультиварки, заполнив её водой или кашей :) , принудительно, может через регулятор, и замерял сопротивления при рабочих температурах, т.к. 25-50С тебя мало волнуют. А уже на основании полученных результатов :smile37: , как делать мост/делитель.
P.S. Если есть нормальный градусник, а-ля образцовый, то можно составить таблицу и вычислить коэффициент, и потом уже дальше рассчитывать...
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Serg_Grn
Лейтенант
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 11 фев 2018, 13:07
Имя: Сергей
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Serg_Grn »

Да, характеристика у термистора ни разу не линейная, надо градуировать. От комнатной температуры и до 300+.
Что касается как подключить, так просто блоком пользовательским NTC, ввести соответствующие параметры и вперед. Что касается второго плеча, то его нужно подбирать уже после определения предельных точек сопротивления термистора.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pan »

jonik22sm писал(а): 07 июн 2018, 08:42 Как рассчитать второе плечё?
1 Как правильно подключить?
2 Каким блоком считывать что бы получилась температура для дальнейшего использования в программе?
есть такой блок http://forum.flprog.ru/viewtopic.php?f=74&t=2969
можно подогнать под любой термистор с любой необходимой точностью. в описании все есть.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

Sancho правильно говорит. заполни жидкостью мультиварку (каша необязательна :) ). зафигачить ардуину с термопарой на MAX6675 и составь табличку сопротивление/температура своего ntc. либо на тестерах часто термопары есть, можно и тестером мерять но тогда придется 2 тестера юзать - один показометр температуры, второй сопротивления. я так для начальной калибровке новых ntc делал в водяной бане D

Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
хотя наверн чисто с жидкостью не проканает на таких температурах. вот тут рили подзавис... мультиварка вообще давление держит? D
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

Да давление держит там стоит клапан
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

ну тут лучше или поэкспериментировать или спросить у тех, кто шарит с давлением как лучше поступить
просто, по-идее, там не хилое давление должно быть пароводянной смеси на 200*С. ну и сколько наливать воды в сосуд тоже вопрос :smile37:
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

там температура максимум 160 градусов
обычные ntc 10K подойдут?
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

нет. термистор термистору рознб конешн. но если ты говоришь о том, что я подумал, то у него диапазон -30…+110°C
пример SNS-TMP10K
термопару ставь тогда. там запас хороший и стоит такие же копейки
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Sancho »

Насчёт делать программу для мультиварки, а их великое множество, - очень, очень, очень большой вопрос - что получится на выходе? Через сколько времени купишь новую или плату, или всю целиком...
Насчёт ntc файл прикрепил, это из того, что встречается в мультиварках.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

MF 58 лучше тогда на 10Ком?
кто знает на радио рынке они бывают? А то в чип дип их нету
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

ну дык вам любой калибровать надо. какая тогда разница какой брать?
единственное что помните, чем больше диапазон вашего термистора тем он будет более грубым, т.к. наше 10битное ацп в ардуинке никто не отменял. я поэтому и предложил вариант с термопарой :)
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

тогда необходимо ставить две термопары
потому что там стоит два терморезистора один на дне другой в крышке
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Sancho »

[ref]jonik22sm[/ref],
Вот скажите, без термо-датчиков, забудем о них пока, Вы представляете, как составить программ-у(ы) для мультиварки?
С температурными режимами, временными интервалами?
Просто перед тем, как думать о железе, неплохо было бы представить и алгоритм работы...
jonik22sm писал(а): 07 июн 2018, 08:42Поломалась мультиварка и мозговой платы найти не смог
Sancho писал(а): 07 июн 2018, 16:08Насчёт делать программу для мультиварки, а их великое множество, - очень, очень, очень большой вопрос - что получится на выходе? Через сколько времени купишь новую или плату, или всю целиком...
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А стоимость продуктов, электроэнергии да и времени сколько уйдёт на эксперименты....
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

ну по сути это кастрюля с контролем температуры. проблему выбор температуры можно оставить хозяйки, которая фактически должна дать ТЗ (термопрофиль) рецептуры)
можно оставить разъем для программирования на морде млуьтиварке для "апгрейдов" :)
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Sancho »

pony sonata писал(а): 08 июн 2018, 18:23ну по сути это кастрюля с контролем температуры. проблему выбор температуры можно оставить хозяйки, которая фактически должна дать ТЗ (термопрофиль) рецептуры)
можно оставить разъем для программирования на морде млуьтиварке для "апгрейдов" :)
Возможно, Вы и правы.
Но на профильных форумах пишут другое - все рецепты/программы закрыты/недоступны проиводителями(а-ля ноу-хау).
По поводу выбора датчика, сугубо моё мнение - нужно смотреть, чтобы сопротивление в рабочем, используемом диапазоне температур, находилось в диапазоне сопротивлений, позволяющем снимать напряжение с делителя в максимально возможном диапазоне вольт для ацп при токе около 100-500мка. Саморазогрев, конечно, игнорим.
Извиняюсь за повторы слова.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 17:56
Имя: sonata

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение pony sonata »

ну мб это немного поможет:

[spoiler]Режим выпечка. При активации этого режима система устанавливает температуру в диапазоне 118-122 градуса (в разных моделях это значение может немного отличаться). При этом пользователь не будет иметь возможность выставить свой параметр температуры. В этом режиме он задается программой, и изменить его в процессе готовки уже нельзя. Этот режим с такой температурой отлично подходит для готовки пирогов, пиццы и разных бисквитных тортов. Хотите сделать вкуснейшую шарлотку с яблоками? Выбирайте режим выпечки – он для этого и предназначен.

Готовка на пару – вторая программа. Не путайте его с пароваркой. Есть очень многой отличий мультиварки от пароварки и сравнивать эти приборы бессмысленно. Режим работы на пару работает при температуре 115-120 градусов. В зависимости от типа блюда, процесс готовки длится от 10 до 60 минут. Походит такой режим для приготовления диетической пищи, котлеток на пару, например.

Жарка. При этом режиме температура нагрева составляет 100-160 градусов. В отличие от других режимов, этот работает при открытой крышке. Данная программа является мощной, поэтому обращаться с ней нужно аккуратно. Начинать жарку лучше с низких температур и по мере приготовления прибавлять ее. В противном случае блюдо может банально сгореть.

Паста – Программа работает при температуре 116-120 градусов и может длиться 8-20 минут. Подходит для приготовления соусов и подливок.

Специальный режим для круп – 110 градусов. Он не позволяет регулировать никаких параметров, но программа сама по себе правильная. С ее помощью можно сделать идеальную рассыпную кашу.

Молочная каша – программа с нагревом до 95 градусов. Обычно режим работает 30 минут, но некоторым кашам этого недостаточно. Можно просто повторно активировать режим или добавить минуток, если функционал поддерживает.

Тушение – 95 градусов. Эта функция предполагает работу от 2 до 8 часов. Судя по отзывам, программа эта не самая лучшая, т.к. работает долго. Ее отличным аналогом является «мультиповар» — это похожий режим, который справляется с тушкой гораздо быстрее.

Суп – программа для готовки супа, предполагающая температуру 95 градусов. Работает при этом она 8 часов. Вы уже должны были убедиться, что мультиварка – не для быстрой кулинарии.

Йогурт – работает при низкой температуре 38-40 градусов. По сути, устройство лишь поддерживает этот параметр и в течение каждых 20-30 минут активирует или отключает подогрев. Приготовление йогурта описывается в книжке рецептов, прилагающейся к мультиварке.

Режим «мультиповар» при температуре 40-160 градусов с возможностью регулировки. Это универсальная программа, позволяющая готовить все, что угодно: выпечку, супы, тушеные блюда и т.д.

Десерт – для приготовления карамели, конфет и других сладостей. Температура может регулироваться в соответствии с рецептом.[/spoiler]
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение jonik22sm »

В книжке есть полный перечень температур
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Подключение термистора на 50 кОм

Сообщение Sancho »

jonik22sm писал(а): 09 июн 2018, 08:54В книжке есть полный перечень температур
Ваше дело, но перечень и реальная программа - разные вещи. На кой тогда два датчика, как они завязаны друг с другом?
с профильного форума:
Уникальные программы домашней мультиварки являются корпоративными секретами. Контроллер защищен против считывания информации, исключая копирование конкурентами. Алгоритмы вмещает энергонезависимая память.
Удачи на этом поприще!
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей