Страница 1 из 1

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 07:29
Shurik2975
Здравствуйте. Нужно сделать чтобы терморегулятор не включался при понижении температуры. Например: температура достигла установленной у блока сравнения на выходе 0 но при понижении температуры на выходе снова появится 1.
Мне нужно чтобы температура достигла заданной а при понижении так и оставался 0 пока не нажмёшь на кнопку старт например.
Пробовал разные тригеры переключатели но ничего не вышло, моих познаний не хватает.
Помогите пожалуйста.
T.kub.flp

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 08:20
pan
Shurik2975 писал(а): 29 май 2018, 07:29Отключение блока сравнения
зачем такие извращения
[spoiler]Изображение[/spoiler]

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 08:48
Shurik2975
Это не работает. Ведь на R Изначально в любом случае 1 независимо от кнопки значит на выходе 0 а нужна 1 чтобы сначала нагреть.

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 08:50
Ingwar
Shurik2975 писал(а): 29 май 2018, 08:48Ведь на R Изначально в любом случае 1 независимо от кнопки
Учите матчасть :no:

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 08:52
Cancertanly
ну или так
T.kub.flp

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 09:09
pan
Shurik2975 писал(а): 29 май 2018, 08:48Это не работает.
вы проверили? (обратите внимание что в блоке сравнения изменено "направление" сравнения)
Shurik2975 писал(а): 29 май 2018, 08:48на R Изначально в любом случае 1
откуда? кто её туда поставил

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 12:16
Shurik2975
pan писал(а): 29 май 2018, 09:09вы проверили? (обратите внимание что в блоке сравнения изменено "направление" сравнения)
Да проверил, макетка собрана, потому как сам голову ломал.
pan писал(а): 29 май 2018, 09:09откуда? кто её туда поставил
Блок сравнения. Потому как i1 меньше чем i2 и на выходе компаратора 1.
Cancertanly писал(а): 29 май 2018, 08:52ну или так
T.kub.flp
А вот это спасибо работает как нужно единственное на Р тригере инвертировал вход.
Большое спасибо за помощь.

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 12:21
pan
Shurik2975 писал(а): 29 май 2018, 12:16Потому как i1 меньше чем i2 и на выходе компаратора 1.
pan писал(а): 29 май 2018, 09:09(обратите внимание что в блоке сравнения изменено "направление" сравнения)
не внимательно смотрите, а утверждаете что не работает

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 12:37
Shurik2975
pan писал(а): 29 май 2018, 12:21(обратите внимание что в блоке сравнения изменено "направление" сравнения)
pan Извините я дурак. :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
pan Я уже задавал вопрос в теме ДИМЕР о регуляторе напряжения и скетче с стороннего форума.
может можно его (скетч) как то всунуть в тот проект что вы там подправляли?

Отключение блока сравнения

Добавлено: 29 май 2018, 12:42
pan
всё можно при наличии времени и желания.