Страница 1 из 1

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:11
stfeen1989
Ребят,здравствуйте.Помогите советом.Есть термистор,я его откалибровал,и есть Remote xy.Не могу разобраться с блоком "SCALE", как сделать,чтобы плюсовая температура измеренная термистором показывала на шкале в плюсовой зоне,а минусовая температура соответствено в минусовой зоне!

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:25
pan
ну видимо выходные значение поставить не 0-100 , а -50 - 50
а входные значения почему у вас 0 - 1023 ? у вас же это значение проходит через блок "полигон" , вот и цифры оттуда нужно брать

Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
и вообще, странные у вас цифры в "полигоне" :rolleyes:

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:37
stfeen1989
в интернете нашел точки изгиба для своего термистора.У меня вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-NTC ... 3aba4413-2



Проверял параллельно с медицинским цифровым градусником,погрешность состовляет 0,4-0,6 градуса.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот эти!))

[spoiler]
Точки изгиба термистора 10кОм.png
[/spoiler]

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:40
pan
если измерять комнатную температуру, зачем шкала от -500 до 1100 ?
исходя из вашей конструкции в блок scale нужно забить это
[spoiler]Изображение[/spoiler]

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:42
stfeen1989
это хочу уличную температуру мерить

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:44
pan
всеравно из всей шкалы получается вам нужно всго 3 значения!

кстати описание блока читали?
[spoiler]Изображение[/spoiler]

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:44
stfeen1989
а вот как это воплотить,не сооброжу!

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:47
pan
stfeen1989 писал(а): 17 апр 2018, 15:44а вот как это воплотить,не сооброжу!
4 пост под спойлером, такие значения не работают?

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 15:52
stfeen1989
[ref=#ff8000]pan[/ref], да,читал к0нечно.Я разобрался как он работет!

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
[ref=#ff8000]pan[/ref], согласно 4 посту,ни не работает!

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 16:07
pan
не посмотрел в блок ремоте.... думал там так же -50 50
тогда так
[spoiler]Изображение[/spoiler]

кстати тут http://visualprog.club/viewforum.php?f=74 есть готовые блоки для термисторов

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 16:18
stfeen1989
[ref=#ff8000]pan[/ref], не понятно как работает))) что попало показывает!

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 16:38
pan
не удивительно. при таком диапазоне измерения и с внутренним опорным напряжением..

Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
можно попробовать такой вариант с блоком если желаете. только придется настроить его

градусник

Добавлено: 17 апр 2018, 17:37
stfeen1989
[ref=#ff8000]pan[/ref], БОЛЬШОЕ Вам спасибо.Всё заработало!)) :ok: :victory: