Задержка включения нагрева

Добавлено: 23 мар 2018, 13:16
ilya
Здравствуйте. Из за длинного кабеля от датчика температуры иногда подаются нулевые значения на несколько секунд. Кабель укоротить нет возможности. Контроллер сразу включает нагрев. Посоветуйте, как сделать задержку в выполнении команды на эти несколько секунд. Если значение восстановилось, то пусть нагреватель остается в том же положении как и был.

Задержка включения нагрева

Добавлено: 23 мар 2018, 13:37
pan
в пользовательских блоках есть цифровые фильтры.
есть там фильтр аномальный значений.
попробуйте использовать его

Задержка включения нагрева

Добавлено: 23 мар 2018, 14:24
ilya
Спасибо. Использовал filter_anormal_1. То что надо.

Задержка включения нагрева

Добавлено: 23 мар 2018, 15:21
Phazz
А чем плох TON?