Страница 1 из 1
Количество переменных в скаде
Добавлено: 13 мар 2018, 21:24
texbez
Добрый день!
Возникла проблема- при добавлении 40-вой переменной тип integer скада перестаёт работать.
Не пойму это ограничение по количеству переменных или у меня что то не так.
Если кому не трудно попробуйте у себя сделать больше 40 переменных,отпишитесь пожалуйста.
Проект остановился.
Количество переменных в скаде
Добавлено: 15 мар 2018, 14:28
Дмитруино Uno
у меня 30 внутренних и 60 переменных через модбас в одном проекте, работает отлично.
Количество переменных в скаде
Добавлено: 15 мар 2018, 21:30
texbez
Дмитруино Uno писал(а): 15 мар 2018, 14:28у меня 30 внутренних и 60 переменных через модбас в одном проекте, работает отлично.
А модбас переменные какого типа?
Количество переменных в скаде
Добавлено: 30 мар 2018, 12:30
Дмитруино Uno
texbez писал(а): 15 мар 2018, 21:30Дмитруино Uno писал(а): 15 мар 2018, 14:28у меня 30 внутренних и 60 переменных через модбас в одном проекте, работает отлично.
А модбас переменные какого типа?
по rs-232 работало отлично. переделал на TCP и просто ужас. Коилы работают нормально (скада мастер, коил управляющий т.е. коил в слейве управляет допустим выходом), если коил в слейве использовать как индикатор сигнала т.е. он подключен совместно с цифровым выходом чтобы он передавал еденицу в скаду, и сигнализировал что выход включен (это нужно если выход включается разными способами через OR) то вообще не работает. Holding registers работают. всего в моем проекте передается 110 переменных. в целом неудовлетварительно. ошибки 2 ,4 , 244. Задержки, зависания и другие обиды.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
минус модбас эрэс-232 когда включаешь плеер скады, ардуина перезапускается. вот не знаю что делать
Количество переменных в скаде
Добавлено: 31 мар 2018, 20:23
texbez
Дмитруино Uno писал(а): 30 мар 2018, 12:30по rs-232 работало отлично. переделал на TCP и просто ужас
Ну по TCP и у меня не всё в порядке.Поэтому и решил строить линию RS485?,благо у меня пока стройвариант,есть возможность.
И я думаю проблема с роутером,т.к. мой например роутер не совсем адекватно регистрирует в сети все платы касающиеся ардуино и т.п.(без бубна не обходится).
Дмитруино Uno писал(а): 30 мар 2018, 12:30Коилы работают нормально (скада мастер, коил управляющий т.е. коил в слейве управляет допустим выходом), если коил в слейве использовать как индикатор сигнала т.е. он подключен совместно с цифровым выходом чтобы он передавал еденицу в скаду, и сигнализировал что выход включен (это нужно если выход включается разными способами через OR) то вообще не работает. Holding registers работают.
Я уже давно пришёл к выводу что переменные любые надо делать под исполнение и под индикацию отдельно.Поэтому их и получается в два раза больше чем надо.
Дмитруино Uno писал(а): 30 мар 2018, 12:30всего в моем проекте передается 110 переменных
У меня проект вообще глохнет на 40 переменных,причём резко,убираешь 2-3 переменные и всё работает как надо.
Вообще после целой зимы мучений пришёл к выводу что без нормального сервера не обойтись,ну типа majordomo или domotikcz.