Страница 1 из 3

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 14 фев 2018, 10:47
KSP
Блок создан для подключения платы INA-219 , подключение стандартное по I2C, а к самой плате можно подключить различные токовые шунты. Напряжение меряется как и в остальных блоках.
INA219_i2c_(CODE).ubi

Второй блок для этого-же датчика автор уважаемый Sancho : он без библиотек, использует настройки микрухи по умолчанию, пользует режим нескольких замеров.
Человек может не знать, какое у него сопротивление шунта, может это кусок провода какого, и нет у него миллиомметра, цепляет счётчик с кнопками на вход, образцовый амперметр, подгоняет показания, записывает константу. Разрешение у блока максимальное из возможных.
INA_219_v1_8_(CODE).ubi

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 14 фев 2018, 13:38
gerdog
[ref]KSP[/ref], Различные шунты путём перепаивания подключаются?

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 14 фев 2018, 14:10
KSP
Подключать можно любые шунты, можно заменить тот который стоит на плате перепаяв его или допаять сверху еще. Но можно и проводами до шунта сделать. Информации про шунты много, плата становится простым прибором только без стрелки и выводит все в цифре.
http://electricalschool.info/spravochni ... chnye.html

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 09:02
KulibinOrsk
[ref]KSP[/ref], подключил, проверил. Не совсем все хорошо показывает. Видео прилагаю.
Лампочка стабильна, источник тоже нормальный.
Хотелось бы стабильные (усредненные значения на выходе), если возможно.
Даже если на вход ничего не подключаем то U = 1.01...05 - постоянно перебирает, I = 0.00 (все норм)

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 12:16
KSP
Если на вход ничего не подключать , то напряжение будет обязательно прыгать как и у любого тестера. Если планируете отключать напряжение паралельно плате поставьте резистор килоом на 100 тогда вольты не будут набираться. Я для подсчета среднего значения использовал вот этот блок чей он я не помню скачал давно:

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 13:04
KulibinOrsk
[ref]KSP[/ref], это не правильно. В сети есть видео как работает этот модуль без всяких средних значений. И есть выложенный код для ардуино.
Остается надеется что специалисты не откажут в создании блока пользователя.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 14:11
KSP
В сети много чего есть особенно если забить в поиск " вечный двигатель" . Блок я делал вот с этих сайтов: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... khodom-i2c .,http://www.jarzebski.pl/arduino/czujnik ... na219.html. Обращайтесь к специалистам может кто-то возмется за написание блока конкретно под ваши хотелки

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 14:27
KulibinOrsk
[ref]KSP[/ref], причем тут мои хотелки? Цель одна - стабильность и корректность работы блока. Блок работает НЕ корректно. Может где то ошибка вкралась в код.
Я не голословно пишу, я делаю видео работы на котором видны "косяки"

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 19 апр 2018, 15:17
KSP
Видео с кодом для Ардуины я смотреть не буду потому, что кода читать все равно не умею , а вот в коде наверняка есть усреднение значений. Знаю только одно, все используют библиотеку adafruit , но при ее использовании нет возможности менять "сопротивление шунта, максимальный ток и еще несколько величин". Поэтому этот блок на другой библиотеке <INA219.h> за счет этого повышается точность измерений, Если Вы используете стандартно плату без замены шунта , то на старом сайте был такой блок, можно поискать, правда к нему тоже нужно усреднять значения. Меня вполне устраивают значения за три-четыре секунды. И с чего Вы взяли что слово блок означает , что его можно сразу выводить на дисплей, любые значения которые быстро меняются перед выводом на дисплей либо записываются т.е. замораживаются, либо усредняются.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 апр 2018, 05:21
benic
KulibinOrsk писал(а): 19 апр 2018, 13:04[ref]KSP[/ref], это не правильно. В сети есть видео как работает этот модуль без всяких средних значений. И есть выложенный код для ардуино.
Остается надеется что специалисты не откажут в создании блока пользователя.
Столкнулся при измерении импульсного тока. Хороших результатов не добился. По всей видимости необходимо мерить мин-макс сигнала плюс с привязкой по времени, но это будет киловатт в час.
Мультиметры как-то мерят без скачков.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 24 апр 2018, 12:04
KSP
Как понять при измерении импульсного тока, какой длины импульсы вы хотите померять?

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 27 сен 2018, 05:51
benic
Для вычислений, мощности к примеру авометры выдают действующее значение переменного тока.
Устроят и пиковые значения. Если есть опыт в этом вопросе.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 27 сен 2018, 09:28
KSP
К сожалению я блоком меряю постоянный ток с солнечной батареи , с переменным не сталкивался, но на форуме тем много как мерить переменку.

поделитесь блоком INA219

Добавлено: 15 янв 2019, 09:47
Di123
Sancho писал(а): 15 янв 2019, 08:28 viewtopic.php?f=74&t=3240
попробовал оба блока
брал резистор на 100ом и ток и напряжение тогда должны иметь одинаковые цыфры невзирая на запятую

первый INA219_i2c_(CODE).ubi - ток показывает с большой точностью а вот напряжение отстаёт на 0,1-0,15в
второй INA_219_v1_8_(CODE).ubi - ток и напряжение показывает одинаково почти там разница в сотых исчисляется но проблема в выводе показаний они опрашивают датчик с бешеной частотой и цыфры не успевают отрисовываться и просто подзакрашиваются наложением друг на друга

как уменьшить частоту опроса ?

поделитесь блоком INA219

Добавлено: 15 янв 2019, 10:51
Sancho
Di123 писал(а): 15 янв 2019, 09:47как уменьшить частоту опроса ?
У блока есть параметры :)

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 15 янв 2019, 11:16
Di123
обманываете
я 4 раза смотрел

[spoiler]
2019-01-15_151253.png
2019-01-15_151247.png
[/spoiler]

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
ой я попутал
порядок блоков
INA_219_v1_8_(CODE).ubi был первый
INA219_i2c_(CODE).ubi был вторым и у него большая частота опроса

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 15 янв 2019, 11:26
Sancho
[ref]Di123[/ref], Напряжение измеряйте образцовым прибором там-же, в тех-же самых точках, что и микросхема - вопросы с точностью отпадут. Используйте в силовых цепях диаметры жил, соответствующие токам.
На любом отрезке провода при протекании тока получается падение напряжения, а вот его величина привязана к сечению.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
поставьте блок на плату, выполняющуюся по условию, создайте bool переменную.....

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 15 янв 2019, 14:13
Di123
тоесть если я правельно понял то эта платка меряет напряжение а точнее расчитывает его на шунте а не на нагрузке ?
хотите сказать что в микрухе есть встроеный арифметический блок сложения или вычитания ?

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а понял тоесть надо мерить от конца шунта и на минус

Отправлено спустя 19 минут 35 секунд:
что то я не понимаю
мерию от шунта от туда от куда может микруха начать измерять напряжение
IMG_20190115_180137.jpg
и мерию потом на самой нагрузке непосредственно
в первом у шунта оно 18,24в
а на нагрузке 18,14в
теряет 0,1в на таком маленьком отрезке с большим сечением

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 15 янв 2019, 14:16
Sancho
Di123 писал(а): 15 янв 2019, 13:54а понял тоесть надо мерить от конца шунта и на минус
Точно!
[spoiler]
screenshot_19-01-15_14-16-09.png
[/spoiler]

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 11 фев 2020, 14:24
stigmat1996
При замене шунта, просто выпаял старый и подключил провода от шунта 200А 75мВ, работает не корректно - подается на входы Vin + и Vin- 20мВ, а значение скачут очень резко - 4,15,9 и т.д. Как добиться правильных показаний?

И при наличии на шине данных MCP23017 и ADS1115 модуль не работает. В чем причина? Адреса разные у всех плат, подтяжка 3,3к (на каждом модуле стоит своя 10кОм, поэтому суммарно 3,3к)

Не работает блок с ЕСП32.