Страница 1 из 1

Не работает встроенный блок "TIMER"

Добавлено: 03 янв 2018, 22:25
Stranick
Версия программы 3.0.3
Функция TOF задержка на отключение не работает.

Не работает встроенный блок "TIMER"

Добавлено: 03 янв 2018, 23:12
Phazz
А можно сам проект посмотреть?

Не работает встроенный блок "TIMER"

Добавлено: 04 янв 2018, 01:21
Stranick
Phazz писал(а): 03 янв 2018, 23:12А можно сам проект посмотреть?
Пожалуйста

Не работает встроенный блок "TIMER"

Добавлено: 04 янв 2018, 01:29
Phazz
Он и не будет работать, отключение произойдет через 5 секунд после того как true на входе EN сменится на false.
Вам нужен одновибратор.

Не работает встроенный блок "TIMER"

Добавлено: 04 янв 2018, 02:29
Stranick
Phazz писал(а): 04 янв 2018, 01:29Он и не будет работать, отключение произойдет через 5 секунд после того как true на входе EN сменится на false.
Вам нужен одновибратор.
Ага спасибо теперь понял как этот блок работает :yahoo: