Страница 1 из 1

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 31 дек 2017, 14:56
Alias
Блок работы с оптическим датчиком концентрации СО2 MH-Z19 (14).
Собирал код по крохам из всего Интернета. Получился вполне рабочий вариант, насколько я уже успел понаблюдать за его работой.
Предлагаю три его варианта в зависимости от применения в схеме. Размеры их тоже разные, хоть и немного, но вдруг это кому-то критично.
Осуждение блока ведется тут: тынц.

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 10 дек 2019, 00:13
angorod
Спасибо за блок! Всё работает. Только небольшая ошибка вкралась - при компиляции вылезла: #include <SoftwareSerial.h>; - точка с запятой лишние в этой строке.

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 25 дек 2019, 16:14
tolochko
Здравствуйте уважаемые
А можно подключить данный блок к ESP8266

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 23 фев 2020, 15:51
razwal
Здравствуйте , подскажите в этих блоках отключена автокалибровка датчика ?

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 23 май 2020, 22:09
tolochko
Здравствуйте
Вопрос кто то смог подключить данный датчик к ESP
У меня NODE MCU Перепробовал все блоки UART которые здесь встретил
Питал и от 5 вольт и от 3 так и не победил пишет или 0 или 34035

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 04 июн 2020, 21:22
tolochko
Всем добрый вечер
Спрошу еще раз так как никто не ответил
Пробую запустить датчик СО2 на NODE MCU через softserial
Использую блок уважаемого Alias
На уно все работает а вот на NODE не хочет вернее не работает как надо
Сначала на индикаторе загорается 0 потом правильное число а потом число 34306 и после этого ничего не меняется
Если нажать на сброс все повторяется
Подскажите или направьте в нужную сторону
Файл выкладываю

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 02 июл 2020, 12:14
tolochko
Здравствуйте уважаемые
При использовании датчика Mh z19b выяснилось что у него по умолчанию включена автокалибровка
При работе в комнате с большим содержанием со 2 он через сутки начинает врать
Команду отключения калибровки нашел
Изменил блок ув Aliasa
Хотелось бы услышать мнение знатоков кода правильно ли я сделал

Датчик СО2 на сенсоре MH-Z19

Добавлено: 31 июл 2020, 10:56
rogekam
#5Сообщение tolochko » 23.05.2020{, 22:09}
Здравствуйте
Вопрос кто то смог подключить данный датчик к ESP
У меня NODE MCU Перепробовал все блоки UART которые здесь встретил
Питал и от 5 вольт и от 3 так и не победил пишет или 0 или 34035

Здравствуйте уважаемые.
Проблема подключения датчика к ESP широко обсуждается на форумах. На этом форуме https://esp8266.ru/forum/threads/zavisaet-mh-z19.3140/ есть подсказка решения проблемы. В блок download/file.php?id=7720 уважаемого Alias, добавил небольшие изменения.
MH-Z19_UART1_eps8266_(CODE).ubi
Проверил в реальном проекте, работает.
[spoiler]
Screenshot_2020-07-31-10-38-31.jpg
[/spoiler]
Спасибо Alias за отличный блок. В верхней строке показания снимаются с PWM, в нижней по UART. Разница в 1 единицу.