Страница 1 из 1
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 13:07
igrik1972
решение простое
1. реле - 220 в из сети
2. реле - 220 в генератор
3. реле промежуточное (нет в сети контакт размыкается с GND)
4. реле промежуточное (есть питание с генератора размыкается с GND), и пускает реле - 220 в генератор
5. эл. клапан - поток бензина
6. реле замыкание вкл. бензогенератора
чтоб защитить все то пускается через блок реле на 4 шт.
проблема у меня в таймере, нужна помощь, если 4 раза стартер пробует запустить и не получается то надо чтоб показало авария и остановка.....
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 13:14
pan
тогда вам не таймер а счетчик нужен. до 4.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 14:27
igrik1972
и как
Добавлено (20.12.2017, 13:18)
---------------------------------------------
CTD - этот
Добавлено (20.12.2017, 14:27)
---------------------------------------------
сам отвечу ....... задачу решил ........
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 14:35
igrik1972
ну все пользуйтесь кому надо ............
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 15:57
AVGN
igrik1972, Вы бы уж тогда и принципиальную схему выкладывали если хотите что бы сделали репликацию вашего творения .
Полагаю дачникам точно пригодится ваше творчество.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 16:40
Markys
Собирал на заказ , около года работает , пока без сбоя . Если нужна с работы приду выложу .
Полностью схемы не осталось , а файл FLProg остался точно .но без клапана на бензин
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 21:12
golowa70
igrik1972 писал(а):ну все пользуйтесь кому надо
Какая мощность генератора,производитель?
Как определяете что двигатель запущен? Если по напряжению генератора то не очень гуд.
Охлаждение двигателя воздушное? Желательно организовать задержку на охлаждение после возвращения напряжения сети.
Параметры генератора (напряжение ,частота ) и двигателя (масло, температура) тоже не плохо бы мониторить.
Я так понял серво для осуществления переключения (рубильник крутит)?
Схему конечно бы желательно...
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 22:19
Markys
Почему по напряжению генератора не подходит . Если других вариантов просто нет.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 20 дек 2017, 22:50
golowa70
Markys писал(а):Почему по напряжению генератора не подходит . Если других вариантов просто нет
Не то чтобы не подходит, просто если запуск произошёл в автоматическом режиме и при этом к примеру не исправен регулятор напряжения (AVR) соответственно генератор не вырабатывает напряжение, а стартер продолжает свои попытки при работающем двигателе, то есть большая вероятность испортить стартер.
Желательно контролировать запуск именно по двигателю. Это может быть датчик холла, индуктивный датчик, оптопара и крыльчатка, датчик давления масла и т. д.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 21 дек 2017, 00:07
igrik1972
если АВР не работает то оно не действует на возбудитель , а именно на 12 В, тому стартер не будет работать, кроме того стартер 4 раза пробует но как только появляется 12 В, то сразу переходит в режим прогрева и после запуск....
Добавлено (21.12.2017, 00:07)
---------------------------------------------
попробую нарисовать схему........... но оно испытанно в реальности и точно по издевательски на всякие варианты.............
автоматика бензогенератора
Добавлено: 21 дек 2017, 01:02
igrik1972
вот схема работы на arduino PRO MINI
принцип работы такой :
при отключения сети городской , появляется 1 на I2, при этом включается зажигание и открывается клапан топлива........
через 20 сек. , с закр. заслонкой на 4 сек. запускается стартер.... Если не запустился генератор то есть еще 3 попытки с промежутком 30 сек.
Как только запустился генератор появляется 1 на I3, не зависимо от того что стоит на стартере, сразу отключатся таймер и стартер.......
В первую очередь прогревается генератор серво от 110 град.угол, переходит на средн - 45 град.угол , потом полное открытие......
через минуту - запускается пускатель......
в любом режиме, независимо в каком положение и состояние генератор, все отключается через 2 мин. после появления городской сети..
При включения городской сети , пускатель отключается, переходит на городскую., потом происходит остывание генератора, и после отключения его...
Если по чистой случайности отключилась городська на 1 мин, но при этом генератор еще работает, то он снова запустит пускатель......
автоматика бензогенератора
Добавлено: 21 дек 2017, 07:57
golowa70
igrik1972 писал(а):вот схема работы на arduino PRO MINI
Вот теперь понятно,спасибо.
В идеале, для надёжности использовать два пускателя для переключения между источниками. В цепь обмотки каждого добавить вспомогательный контакт. Например если это пускатель генератора то цепь обмотки проходит через вспомогательный контакт пускателя сети. Таким образом исключить одновременное срабатывание обоих. Ну и небольшую паузу 0,5-1 сек между переключением.
Но это уже кому как нравится.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 21 дек 2017, 22:54
igrik1972
она и так идеально работает, для этого стоит реле напряжение в котором и запрограммировано 30 сек. на запуск ......
Добавлено (21.12.2017, 22:54)
---------------------------------------------
могу сказать одно , у меня на генераторе стоит датчик масла, датчик перегрева, датчик воздуховода, их не в коем случае не надо трогать, это системное, тому лезть и придумать надфиль с топора нет смысла, задача стоит в том чтоб сделать автономно генератор ........... и я добилься, от этого ничего не прошу , и пускай все пользуются кто розбираются еще в електрике ..........
Прошу вынести систему на общедоступное........
Пускай пользуются .........
Дешего и практично ........
автоматика бензогенератора
Добавлено: 12 окт 2018, 19:43
jonik22sm
Ребята собираю АВР и у меня стартёр делает бесконечное число раз попыток как исправить помогите пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Снимок44.PNG
автоматика бензогенератора
Добавлено: 12 окт 2018, 19:59
aidar_i
У автора программы есть видео на эту тему.
Тут.
автоматика бензогенератора
Добавлено: 12 окт 2018, 20:42
starshoy81
[ref=#404040]jonik22sm[/ref], инверсия на сбросе не лишняя, случаем?
автоматика бензогенератора
Добавлено: 12 окт 2018, 22:39
jonik22sm
Добился стабильной работы
Снимок441.PNG