я пробовал снимать показания с домашнего счетчика с оптопорта но что то пошло не такholodaleksey писал(а): ↑17 апр 2018, 10:19В идеале, на мой взгляд, надо использовать не модбас, кан или импульсный выход, а оптопорт. Клеммники чаще всего опечатаны, а оптопорт всегда на виду. С железом проблем нет (ик передатчик, ик приемник, корпус да несколько магнитов) а вот реализовать отправку-прием команд - пока не нашел как сделать.
А покупать ик голову от меркурия за 4 тыщи да фиксить команды - пока не желания ни возможности.
Проще конечно модбас, но опечатанные клеммники все портят.
Первая и скорее всего основная причина провала эксперемента это применение в качестве входного датчика это датчик света ардуины с фоторезистором на борту, а не фототранзистор.
Хотя я визуально проверял моргание светодиода счетчика и моргание выходного каскада датчика света совпадает.
показания на первом этапе выводил на LCD дисплей 20*4. В последствии передавал бы показания через nrf2401.
вот моя схема http://visualprog.club/viewtopic.php?f=54&t=3144
в моем счетчике применялся шаг 6500 имп на 1 кВт