Страница 1 из 6

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 11:42
boris102
[c][l]добрый день форумчане. кто нибудь реализовал работу котлов в каскаде. если есть такая реализация поделитесь плиз[/l][/c]

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 12:00
pan
то есть вы не нашли ни чего подходящего прочитав всё это ?

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 12:46
boris102
я имел в виду не программу каскада а работу котлов в паре (каскаде) если не хватает мощности (не набирается или медленно набирается температура) включается второй котел

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 12:49
pan
в чем заключается трудность?
можно взять параметр который управляет мощностью котла, и если он приближается например к 90% а температура еще не набрана,
то поддаем жАру вторым.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 13:19
boris102
да трудность в том что я только начинаю изучать и для меня надеюсь пока все сложновато. а хотелось бы собрать каскад а то все в ручную. если есть готовый проект поделитесь если нет жаль

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 13:49
pan
для начала надо определиться  чем или что будет управлять котлом.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 13:50
holodaleksey
pan писал(а):температура еще не набрана,то поддаем жАру вторым.
позволю не согласиться. Если в течении времени Х котел работает, но температура теплоносителя не достигла заданной, Или продолжает понижаться - тогда пинаем второго.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 13:52
pan
holodaleksey писал(а):Если в течении времени Х котел работает
 это при условии что нет регулировки мощности. иначе смысл пинать второго если первый два часа еле коптит

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 17:54
Sancho
Котлы бывают разные. Белые и красные Имею ввиду топливо и способ регулировки.
А об этом в постах топикастера ни слова...

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 18:11
Anydy
Sancho писал(а):Котлы бывают разные. Белые и красные smile Имею ввиду топливо и способ регулировки.А об этом в постах топикастера ни слова...
Думаю не только мне это надоело...
....памагите сделать так как я хочу ...а хочу я вот так и так...
Как так? как хочешь? Что сделал для этого?

Создаю раздел для таких тем... все темы с подобным содержанием будут отправляться в раздел "Песочница. Для малышей"

работа котлов в каскаде

Добавлено: 05 дек 2017, 18:17
Dev1
Работал с котлами Buderus. И в автоматике вставлял подобные модули, там они назывались стратегическими. Вот краткое описание чем они занимаются:
[spoiler=Спойлер]Функциональный модуль Buderus FM458 является стратегическим модулем для котлов средней и большой мощности. Функциональный модуль может управлять установкой из нескольких котлов как в последовательном, так и параллельном режиме.
Модуль используется в цифровых системах управления Logamatic 4321 и Logamatic 4323. Он подключает отдельные мощностные ступени в зависимости от накопленного отклонения регулируемого параметра и от времени. Для этого модуль регистрирует температуру общей подающей линии установки (стратегический датчик подающей линии FVS), а также, запросы от всех потребителей отопительной системы.
Модуль FM458 также подходит для регулирования до четырех отопительных котлов с Logamatic 4000 и/или Logamatic EMS. Возможна установка одного или двух модулей, что позволяет управлять максимум восемью котлами. Кроме того, стратегический модуль позволяет комбинировать котлы с Logamatic 4000 и котлы с Logamatic EMS.
Система управления автоматически распознает модуль и показывает все возможные для регулирования параметры на сервисном уровне пульта MEC2.
Основные функции модуля Buderus FM458:
  • Параллельный или последовательный режим работы для учета специфических особенностей использования установки.
  • Автоматическое ограничение нагрузки: по наружной температуре или от внешнего контакта.
  • Гидравлическая блокировка ведомого котла с учетом ограничения мощности и автоматического переключения последовательности включения котлов.
  • Автоматическая смена последовательности включения котлов: ежедневно, по наружной температуре, по отработанным часам или от внешнего контакта.
  • Приготовление горячей воды через Logamatic EMS.
  • Параметрируемый вход 0-10 В для приема заданной температуры или мощности.
  • Параметрируемый выход 0-10 В для внешнего запроса заданной температуры.
  • Индикация состояния отдельных мощностных ступеней.
  • Автоматическое переключение порядка включения котлов или по заданию потребителя.
  • Внутренний обмен информационными данными через шину.
[/spoiler]

работа котлов в каскаде

Добавлено: 07 дек 2017, 21:21
boris102
что я для этого сделал .ничего . спросил есть ли готовый проект если есть поделитесь если нет то нет. по тихоньку буду изучать пытаться понять и сделать. котлы без регулировки мощности тупа температурный график. 3 датчика улица болер стрелка  эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
заранее спасибо за любой ответ

А вот так пишет человек, которому действительно нужна помощь!
Что я для этого сделал - ничего.
Спросил есть ли готовый проект?  Если есть поделитесь, если нет то нет.
Потихоньку буду изучать, пытаться понять и делать. Котлы без регулировки мощности, тупо температурный график.
3 датчика, улица, бойлер стрелка, эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
Заранее спасибо за любой ответ


Добавлено (07.12.2017, 21:21)
---------------------------------------------
как всегда манагеры поумничали и ни чего умного.

Какой вопрос - такой и ответ

работа котлов в каскаде

Добавлено: 07 дек 2017, 21:37
pan
готовое вряд ли найдете.
лучше подкидываете побольше инфы и пробуйте сделать.
народ поможет.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 07 дек 2017, 22:58
Олег
boris102 писал(а):спросил есть ли готовый проект если есть поделитесь если нет то нет. по тихоньку буду изучать пытаться понять и сделать. котлы без регулировки мощности тупа температурный график. 3 датчика улица болер стрелка эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
заранее спасибо за любой отве
Я понимаю что вы знаете то что вы хотите, но для остальных это темный лес. Опишите полный алгоритм взаимодействия датчиков и исполнительных устройств. По тому что вы написали можно сотни алгоритмов придумать.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 08 дек 2017, 06:21
stapmoff
Тоже недавно столкнулся с возможностью управлять газовыми котлами Thermona в каскаде через блок управления RT50, прочитал, что там используется протокол OpenTherm+. Вот теперь чешу репу, ищу информацию

работа котлов в каскаде

Добавлено: 08 дек 2017, 12:28
андрей_носов
в окне программы вытаскиваешь  датчик температуры DS18S20 или какой у тебя есть,
потом вытаскиваешь компаратор (сравнение), компаратор программируешь, чтобы он сравнивал две величины: фактическая температура (которая поступает с датчика) и уставка, например, 80 градусов.  
фактическую температуру получаешь с датчика, соединив выход датчика и первый вход компаратора, а второй вход компаратора правой кнопкой мыши устанавливаешь в нужную температуру.
компаратор сравнивает эти две величины, и на выходе даёт команду на включение, или выключение второго котла.

работа котлов в каскаде

Добавлено: 09 дек 2017, 11:57
boris102
Добрый день
вот код взят http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/10/5-ds18b20.html
Но там температура задается в ручном режиме  если добавить управление по наружной температуре с включением 2 го котла если первый не справляется  было бы само то задумка такая 3 датчика температуры аналоговые по 10 Ком 1)улица 2)стрелка 3) бойлер 1)датчик улица задает график температуры по которому должен работать котел 2)датчик на стрелки следит за заданной температурой (по графику который зависит от уличной температуры) если котел 1 не набирает
температуру то включаем 2 й котел . температура в норме откл 2 .3)датчик бойлера следит за температурой в бойлере  если опустилась ниже заданной включаем насос (реле)повысилась до заданной(дельта 5 градусов 60-65 градусов) отключаем Отображения на дисплее температура улицы . температура заданная по графику. Температура в стрелке . температура в бойлере. Состояния котлов
и насоса бойлера (вкл-выкл)

работа котлов в каскаде

Добавлено: 09 дек 2017, 13:49
андрей_носов
boris102 писал(а):аналоговые по 10 Ком
можешь поставить кетайские датчики DS18? так будет проще.
они дают реальную температуру в градусах.хотя можно и такие, определись. а дальше я не совсем понил. один датчик на улице, второй на бойлере, а третий где?

работа котлов в каскаде

Добавлено: 09 дек 2017, 14:38
boris102
  • на гидрострелки

работа котлов в каскаде

Добавлено: 09 дек 2017, 14:52
андрей_носов
где фактически, что за стрелка?