Приемник сигналов ИК пульта +WS2812B

В данный форум Вы можете заносить найденные Вами ошибки.При добавления ошибки пожалуйста приложите файлик error.log который находится в папке с установленной программой
Ответить
Iron
Рядовой
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 17:20

Приемник сигналов ИК пульта +WS2812B

Сообщение Iron »

IR ressive мне тоже вынес мозг, своими непонятными глюками. Лог приложить невозможно так как проект нормально компилируется но ....
Простой пример прикладываю.  В нем два блока Ressive и Send. Resive принимает до тех пор пока не трогаешь Send, после которого Ressive не рессивет.

С уважением.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
aidar_i
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 16:55
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Приемник сигналов ИК пульта +WS2812B

Сообщение aidar_i »

Баловался с ИК, увидел это старое сообщение без ответа. Два блока Ressive и Send не должны работать одновременно! После SEND нужно заново включить Ressive.
Попробовал сделать блок пользователя включения Ressive, включается, когда отпускаете кнопку. Пока не испытывал.

Отправлено спустя 10 часов 5 минут 46 секунд:
Проверил, работает. Блок пользователя изменил с возможностью менять пины в параметрах.
Не совсем Tufta_1.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.