Счетчик врет

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
Vano1989
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 06:24

Счетчик врет

Сообщение Vano1989 »

В моем проекте кодового замка, таймер  на отключение TOF стоит на 10 сек, по факту 1 на нем держится больше минуты, ничего не понимаю и еще счетчик с симметричным генератором установленным 500 миллисекунд считает в 2 раза медленее, т.е раз в 2 сек. Помогите разобраться
СпойлерSPOILER_SHOW
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Vano1989 31 окт 2017, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Счетчик врет

Сообщение Sancho »

Vano1989 писал(а):таймер  на отключение TOF стоит на 10 сек, по факту 1 на нем держится больше минуты
Если во время отсчёта будет появление на входе 1 хоть на цикл, время начнёт отсчитывать заново.
Vano1989 писал(а):счетчик с симметричным генератором установленным 500 миллисекунд считает в 2 раза медленее, т.е раз в 2 сек.
Смотреть управление по EN. Я бы заменил вход нижнего правого SR триггера на R5 вместо L31. Обратные связи они без переменных такие непредсказуемые....
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Vano1989
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 06:24

Счетчик врет

Сообщение Vano1989 »

Sancho писал(а):Если во время отсчёта будет появление на входе 1 хоть на цикл, время начнёт отсчитывать заново.
Тоже так думал, отслеживал в UART - на входе все время 0, а 1 на выходе больше минуты так и держится
Sancho писал(а):Смотреть управление по EN. Я бы заменил вход нижнего правого SR триггера на R5 вместо L31. Обратные связи они без переменных такие непредсказуемые....
буду пробовать
Не помогло, при 250 миллисекунд считает нормально
P.S заменил TOF на счетчик (250мск) до 10 считает нормально (раз в сек) после 10 на смену примерно 6 сек уходит, записал на видео.

P.S2 В ходе долгих экспериментов вывел такую закономерность, у меня 2 счетчика с генераторами, один для выключения экранов другой для временной блокировки клавиатуры после 5 неправильных вводов пароля, дак вот, отключение экрана стоит через 10 сек, как раз после 10 сек второй счетчик, который на блокировку начинает врать после 10 сек =). Ка это объяснить?
Последний раз редактировалось Vano1989 31 окт 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.