регулировка вентилятора

Использование драйверов двигателей и пользовательских блоков к ним
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

спасибо всё получилось
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

ребята посмотрите чё не так диммер работает хоть включен порт хоть выключен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan писал(а):ребята посмотрите чё не так диммер работает хоть включен порт хоть выключен
 На вход value надо подавать значение от 0 до 255. Проверьте блок масштабирования. И по-подробнее опишите проблему. Прочитайте описание пользовательского блока фазового регулятора.
Последний раз редактировалось slavushka64 31 мар 2017, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

на входе стоит переменное сопротивление ,а на value откуда подавать ,на д диммер продаю напряжение двигатель работает ПИН отключается он продолжает работать и сопротивление не регулирует
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan
1. В блоке SCALE изменить верхний предел выходного сигнала на 255, а у вас стоит 2000. Вот это значение и будет подаваться на вход Value блока фазного регулирования.
2."ПИН отключается, а он продолжает работать" - вручную отключаете?
3.Проверьте сигнал с детектора нуля и правильно ли он подключен к Адуино.
4.Какую схему диммера используете?
5. Если отключить сигнал с Ардуино, симистор должен закрыться, даже если сетевое напряжение подано на диммер. Если этого не происходит, проверьте правильность сборки и детали диммера.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

схема вот эта,отключаю напругу 220 перестаёт работать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan,
В Вашем проекте, в блоке фазового регулятора,  выход на  симистор по умолчанию установлен на пин D11, вход детектора нуля на D2. Но в проекте вы к пину D11 еще подключили и переменную выход1. Необходимо переназначить выход на симистор на другой пин.А то получается, что на
один выход D11 у Вас приходит два разных значения и от фазового регулятора и от RS триггера.
Вот переделал, попробуйте. Выход на оптосимистор D12, вход от детектора нуля D2. И блок масштабирования поправил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось slavushka64 01 апр 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

сеичас вообще не вращается а дергается что вкл что выкл
Последний раз редактировалось kostyan 02 апр 2017, 04:40, всего редактировалось 1 раз.
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan
Вот вариант без инверсии выходного сигнала.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

а сеичас вращается что вкл что выкл

Добавлено (02.04.2017, 08:57)
---------------------------------------------
не могу понять почему так подключены пины выход на 11 а блок регулятора на 12
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan, На 11 у Вас выход либо 1 если температура меньше уставки либо 0, если температура достигла уставки или больше. А на 12 (его можно менять в настройках блока) импульсный выход с фазового регулятора на диммер, эти импулсы синхрованы с импульсами детектора нуля. В пользовательском блоке ФР есть настройки. Надо щелкнуть л.к мышки два раза на этот блок, выйдет окно с настройками и описаниеим работы блока. Попробуйте менять значения Mode_Int и Invert_Out. Выделите пункт, который хотите изменить и внизу появится окно с параметрами.
Вот еще вариант, детектор нуля так же к D2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось slavushka64 02 апр 2017, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

попробовал двиг вообще не шолохнётся,завтра приду с работы буду пробовать менять значения
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan, Хорошо бы осциллографом глянуть, есть ли импульсы синхронизации при переходе фазы через 0. И что есть на 12 выходе Ардуины.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

осцилографа нету буду так мучится

Добавлено (03.04.2017, 12:21)
---------------------------------------------
заработало на половину, включается отключается ,но нет регулировки вообще на переменное не реагирует,когда отключено двиг дергает где то раз в секунду ,разные параметры выставлял толку нет что ещё можно сделать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось kostyan 03 апр 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan писал(а):когда отключено двиг дергает где то раз в секунду
Не понятно, что отключено и что включено. Отключаете и включаете питание на Ардуину?
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

нет регулятор вкл или выкл
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan писал(а):нет регулятор вкл или выкл
То есть в левом крайнем положении регулятора (выкл), двигатель дергается раз в секунду. А в крайнем правом положении (вкл) он постоянно вращается. Так?
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

нет переменное сопротивление вообще не регулирует,а термостат включается двиг включается,отключается термостат двиг отключается,когда выключен двиг дергается примерно раз в секунду
всё делаем,всё работает
Аватара пользователя
slavushka64
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 12:14
Откуда: Бишкек
Имя: Вячеслав

регулировка вентилятора

Сообщение slavushka64 »

kostyan, Все понятно, в проекте Вы опять подключили и термостат и выход с блока ФР на один и тот же пин 12. Надо на 12 пин подключить вход оптосимистора диммера и к выходу диммера - двигатель. А выходу термостата назначить другой пин, например 11, и к нему подключить реле нагревателя. То есть термостат будет управлять нагревателем, а Фазовый регулятор мощности - вентилятором с помощью переменного сопротивления вручную. Это так сделано в Вашем проекте. Если Вы хотите управлять скоростью вентилятора в зависимости от температуры, то здесь надо делать по-другому.
Аватара пользователя
kostyan
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 04:24

регулировка вентилятора

Сообщение kostyan »

так мне и надо чтобы термостат включал и выключал вентилятор

Добавлено (03.04.2017, 17:37)
---------------------------------------------
я наверно блок какои то не поставил
всё делаем,всё работает
Ответить

Вернуться в «Управление двигателями»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость