Блок реле управляемый по modbas

Использование протокола Modbus
Ответить
evgeniy_b
Рядовой
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 12:17

Блок реле управляемый по modbas

Сообщение evgeniy_b »

День добрый господа. Повторяю урок автора (пример) с управлением двумя реле с отличием что общаюсь с ардуинкой через изернет.
В остальном повторил все из примера. Так вот не могу разобраться с HoldingRegisters не читаются ОРС-сервером. помогите. а так реле с компа могу управлять и кнопочки отрабатывают.

Добавлено (27.03.2017, 12:26)
---------------------------------------------
Ну что-ж, спасибо за молчание, а может и не знание данной особенности. 
Может кому-то пригодиться.
Не знаю как насчет RS-485 но в Internet есть проблема. 
Если указать Holding Register  как автор с адресами 5,33,34 то  читаться не будет, надо указывать 0,1,2 и.т.д.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось evgeniy_b 21 мар 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
kiyota
Рядовой
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 20:07
Откуда: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
Имя: Олег

Блок реле управляемый по modbas

Сообщение kiyota »

А что у вас за ОРС сервер ? может там собака зарыта?
kiyota
evgeniy_b
Рядовой
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 12:17

Блок реле управляемый по modbas

Сообщение evgeniy_b »

OPC-server  называется apOpc

На другом ОРС не проверял. С типом данных тоже проблема, а именно
с контроллера ардуино уно идет Integer на ОРС тоже ставлю Integer и все перестает читаться. Ставлю на ОРС ShortInt и все отлично читается. Чудеса ........  

Если кому интересно приложил проект.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

Блок реле управляемый по modbas

Сообщение Олег »

Может вам интересно будет почитать.
Последний раз редактировалось Олег 29 мар 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy_b
Рядовой
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 12:17

Блок реле управляемый по modbas

Сообщение evgeniy_b »

То есть вы хотите сказать, что: ОРС сервер банально не воспринимает Integer, но воспринимает короткую его часть? 

Оговорюсь еще рас, я не проверял данное мной утверждение на другом ОРС сервере. 

Или вы пытались донести другую мысль?