Изменяемая длительность включения диода

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
STX-121
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 15:50

Изменяемая длительность включения диода

Сообщение STX-121 »

Всем привет!
Осваиваю Flprog, подскажите, что не так?
Из Uart приходит переменная "Shim" (Integer 0-1023), если значение меньше 51 - диод гаснет, если больше - 972 загорается. Это работает.

Между этими значениями диод должен мигать с длительностью от 0 до 8 сек (в зависимости от значения переменной).
Цикл генератора - 8сек

Диод горит постоянно, мигать отказывается...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось STX-121 20 мар 2017, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
STX-121
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 15:50

Изменяемая длительность включения диода

Сообщение STX-121 »

Масштабирование вот такое:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Изменяемая длительность включения диода

Сообщение Boroda »

Вместо TOF поставьте ассиметричный генератор с длительностью единицы "Scale" и длительностью нуля "8000-Scale", тогда будет мигать.

Если надо чтоб мигнуло только 1 раз после прихода посылки, то надо перезапустить TOF с выхода UART "новые данные" через Rtrig с инверсией на выходе.
STX-121
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 15:50

Изменяемая длительность включения диода

Сообщение STX-121 »

Теперь все отлично. Спасибо!