Страница 1 из 1
Danfoss EKC202->Modbus->Uno
Добавлено: 01 фев 2017, 22:06
holodaleksey
коллеги, у кого есть Danfoss EKC202? можете проверить передачу его данных через модбас и уну в компорт?... третий день пляшу с бубном и в ответ (в компорту) тишина...
Danfoss EKC202->Modbus->Uno
Добавлено: 01 фев 2017, 22:18
Skull
А в нем модуль Модбасовский воткнут точно ??
Потому как ekc202 насколько помню работает по RS485 LON.
И Модбас там специфичный- запрос в один регистр, чтение из другого...
Danfoss EKC202->Modbus->Uno
Добавлено: 01 фев 2017, 23:20
holodaleksey
Воткнут однозначно мобас, 178а, а лон -это 179. А вот рабочий- нет черт ее знает. При разборке в шкафу порвались пакеты и с рабочими и с молчащими. Итого сейчас причин отсутствия коннекта: Или карта нерабочая(а их всего штук 20), или а-в надо местами менять, или рх-тх менять, или стучусь не в те регистры или области... До буя переменных...
Danfoss EKC202->Modbus->Uno
Добавлено: 01 фев 2017, 23:40
Skull
А Адап-Кул есть поснифать протокол ??
Danfoss EKC202->Modbus->Uno
Добавлено: 02 фев 2017, 00:06
holodaleksey
Адапкул нынче только в музеях)))
(после выхода 255/355 а теперь 800 семейства адапкул никто даже за доплату не возьмет).
нету таково)