Страница 1 из 1

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 02 дек 2016, 16:27
komar73
Помогите решить проблему с генераторном. Я написал маленький проект для  Mega2560 и панельки Nextion. После нажатия на кнопки на панели ардуинка отправляет импульсы заданной частоты и количества на pin7. Это необходимо для управления шаговым двигателем. Проблема в том что частота не подымается выше 10 Герц. В чистом проекте сам генератор выдавал больше 1000 Гц. Подскажите как выйти с этой ситуации.

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 02 дек 2016, 23:06
Гость
А зачем в генераторе Float , поставьте integer.

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 05 дек 2016, 12:33
komar73
Поменял. Максимальная частота 10 Hz

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 05 дек 2016, 12:54
Гость
В соседней теме посоветовал отключать LCD в момент вращения двигателя.
Это поможет  и Вам.

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 05 дек 2016, 14:18
komar73
Большое спасибо, Вы совершенно правы, без блока опроса нажатия кнопки HMI Панели, все отлично работает. Теперь другая проблема, как отключать и включать этот блок.

Генератор не выдает небходимую частоту

Добавлено: 15 дек 2016, 19:45
DerAlex
Генеротор и дисплей
 Посмотрите эту тему.Там вопрос практически решен.