Страница 1 из 1

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 22 июл 2016, 08:04
starshoy81
Делаю схему автозапуска генератора по внешней команде и никак не могу добиться повторных попыток прокрутки стартера, если после предыдущей попытки сигнала работы нет. При выполнении программы она срабатывает оба выхода по одному разу. А по идее должна крутить в цикле при удержании входа "включение" на высоком уровне. Может я не так что то делаю? Или глаз замылился? Посмотрите пожалуйста. Выкладываю кусок программы и скрин.

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 22 июл 2016, 09:31
rw6cm
Из чего формируется сигнал "включение"?

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 22 июл 2016, 17:25
starshoy81
rw6cm писал(а):Из чего формируется сигнал "включение"?
Притягивается в высокому уровню вход. Этот вход подключен через 7 кОм к земле.

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 22 июл 2016, 17:54
rw6cm
Имелось в виду как ведет себя сигнал, постоянен при включении, или завязан через контакты стартера.
В общем ваша схема построена так, что если пуск не прошел должен быть рестарт сигнала "включение"

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 22 июл 2016, 22:17
rf80
по повводу количества запусков ставьте счетчик до трех или пяти счет идет по сигналу разрешения а после запуска обнуляете его.
я делал так но не откатывал плату. а то что вы свели все сигналы в один блок свободной логики как по мне через чур.
есть более сложные проблеммы Вы должны снять сигнал со втягивающего при запусе. Иначе могут возникнуть проблеммы со стартером. а вот существует два способа определения пуска проверка напряжения тут много нюансов откуда его брать и в каждом случае может быть по разному. и Проверка оборотов двигателя.

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 23 июл 2016, 00:16
starshoy81
rw6cm, сигнал включения постоянен. А рестарт надо делать из-за блока свободной логики? Входы читаются один раз? 
rf80, счетчик есть у меня, а работу генератора я смотрю через оптрон, на светодиоде которого включено 220 от генератора.

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 23 июл 2016, 06:26
rw6cm
starshoy81 писал(а):сигнал включения постоянен.
В вашей схеме, стартер включается от сигнала "включения", через TON - 4 сек, G-S - 10 mc.
При постоянном сигнале этот фрагмент схемы отработает один раз.

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 23 июл 2016, 10:28
starshoy81
rw6cm, то есть либо после отработки стартера записать 0 в переменную включение, либо поставить одновибратор перед TON

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 23 июл 2016, 11:35
rw6cm
starshoy81 писал(а):либо поставить одновибратор перед TON
это не изменит положение.
В остальном вам решать как лучше.
Можно и так:

[spoiler=Спойлер][/spoiler]

Помогите разобраться с автозапуском генератора

Добавлено: 23 июл 2016, 12:30
rw6cm
В данном случае RTrig, при выключение TOF, коротким импульсом, прерывает сигнал "запуск генератора"
Тем самым дает TONу заново начать отсчет.
При этом схему можно сократить.
[spoiler=Спойлер][/spoiler]