Не нашел ответ на форуме. Вопрос- как передать значение температуры с ds18b20 по Modbus? Состояние цифровых входов и аналоговых передается, блок с ДС18 не соединяется не с чем (
Добавлено (28.04.2016, 12:25)
---------------------------------------------
Нашел. Нужно поставить блок конвертации Float в integer.
Добавлено (28.04.2016, 12:35)
---------------------------------------------
Новый вопрос появился. Как сделать что бы показывались сотые?
ds18b20 vs Modbus
-
- Лейтенант
- Сообщения: 537
- Зарегистрирован: 29 окт 2015, 09:57
- Откуда: Kazakhstan
- Имя: Evgesha
ds18b20 vs Modbus
попробуйте сначала умножить на сто, и преобразовать в инт, а после приема разделить на 100.
ds18b20 vs Modbus
Создайте тэг Float и пишите прямо в него, если OPC либо показометр не может сам преобразовывать числа, то как написал Evgesha.