Страница 50 из 56
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 16 мар 2024, 04:49
tema
у меня таких стоит с десяток.
с 14в в 5в. Ток по 5в 1-1.5А. Работают 24/7. Температура в помещении 45 градусов.
Полет ок. Доволен ими. На большие Uвх не пробовал...
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 16 мар 2024, 08:12
slsl
Не любят они "резких" пусковых токов, даже электролиты с ёмкостью в несколько сотен мкф - уводят в защиту.
аналогично и с платами типа mini560.
На некоторых разведенных платах даже ставил диод последовательно, чтоб при старте не было нуля на выходе. И насчёт 24в на входе ... как бэ при приближении к 20в - уходят в защиту.
А на платках типа LM2596S - практически всё по честному и без стартовых закидонов.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 20 мар 2024, 17:20
tema
Скажите, какая версия работает с флп 752. спс.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 21 мар 2024, 00:21
ecoins
Если вопрос о библиотеках и блоках ecoins, то он не привязаны к версии FLProg - то есть работают на версиях где уже есть профессиональный редактор.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 24 мар 2024, 17:22
tema
Подскажите пожалуйста что не так. флп 752. Ваши блоки последние.
Ошибка компиляции...
Спасибо.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 24 мар 2024, 18:44
ecoins
В блоке, ошибка (строки с ошибкой можно просто закомментировать или стереть.
Поправил и блок и тест.
21.01.MCP23x17_(Code_-_Professional).zip
proba_eis.zip
С уважением, Энвер.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 28 мар 2024, 19:37
SergeyShikal
ecoins писал(а): 21 мар 2024, 00:21
В последней версии блок АНТХХ не рабочий на дисплее температура 0,10 влажность 0,20 в мониторе порта по 0,0,, платка АНТ20+ВМР280, адреса 38 и 77, ВМР280 температуру и давление показывает. В ардуино иде тест ахт20 запускал, показания есть.
1.rar
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 28 мар 2024, 22:57
ecoins
SergeyShikal писал(а): 28 мар 2024, 19:37
В последней версии блок АНТХХ не рабочий на дисплее температура 0,10 влажность 0,20 в мониторе порта по 0,0,, платка АНТ20+ВМР280, адреса 38 и 77, ВМР280 температуру и давление показывает. В ардуино иде тест ахт20 запускал, показания есть.
Спасибо.
Мы буквально сегодня на стендах обнаружили - первый раз опрашивает, потом нет.
Поправим.
С уважением, ecoins.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 00:27
ecoins
SergeyShikal писал(а): 28 мар 2024, 19:37
В последней версии блок АНТХХ не рабочий на дисплее температура 0,10 влажность 0,20 в мониторе порта по 0,0,, платка АНТ20+ВМР280, адреса 38 и 77, ВМР280 температуру и давление показывает. В ардуино иде тест ахт20 запускал, показания есть.
1.rar
Попробуйте взять подправленный блок из этого теста.
Тест AHTxx.zip
С уважением, ecoins.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 05:33
SergeyShikal
ecoins писал(а): 30 мар 2024, 00:27
SergeyShikal писал(а): 28 мар 2024, 19:37
В последней версии блок АНТХХ не рабочий на дисплее температура 0,10 влажность 0,20 в мониторе порта по 0,0,, платка АНТ20+ВМР280, адреса 38 и 77, ВМР280 температуру и давление показывает. В ардуино иде тест ахт20 запускал, показания есть.
1.rar
Попробуйте взять подправленный блок из этого теста.
Тест AHTxx.zip
С уважением, ecoins.
Программ версии 8.2.3 закрывается, требует 8.3.3, для скачивания не нашел.
Может подскажете что не так сделал в пб, сделал из примера ПБ работает, компилируется
[spoiler]#include <Wire.h>
#include <AHT20.h>
AHT20 aht20;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("Humidity AHT20 examples");
Wire.begin(); //Join I2C bus
//Check if the AHT20 will acknowledge
if (aht20.begin() == false)
{
Serial.println("AHT20 not detected. Please check wiring. Freezing.");
while (1);
}
Serial.println("AHT20 acknowledged.");
}
void loop()
{
//If a new measurement is available
if (aht20.available() == true)
{
//Get the new temperature and humidity value
float temperature = aht20.getTemperature();
float humidity = aht20.getHumidity();
//Print the results
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature, 2);
Serial.print(" C\t");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humidity, 2);
Serial.print("% RH");
Serial.println();
}
//The AHT20 can respond with a reading every ~50ms. However, increased read time can cause the IC to heat around 1.0C above ambient.
//The datasheet recommends reading every 2 seconds.
delay(2000);
}[/spoiler]
Добавил выхода, перестало работать? ругается на I2C
2.flp
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 08:39
ecoins
SergeyShikal писал(а): 30 мар 2024, 05:33
Программ версии 8.2.3 закрывается, требует 8.3.3, для скачивания не нашел.
Разбираюсь.
Попробуйте отдельно блок.
20.05.AHTxx(T,H)_Датчик_температуры,влажности_(Code_-_Professional).ubi
И тест на 8.2.3 для ESP32
Test_823_AHT_ESP32.zip
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 11:23
SergeyShikal
ecoins писал(а): 30 мар 2024, 08:39
Разбираюсь.
Попробуйте отдельно блок.
20.05.AHTxx(T,H)_Датчик_температуры,влажности_(Code_-_Professional).ubi
Тоже самое мега2560,
[spoiler]
11111.png
[/spoiler]
вемос мини тоже
[spoiler]
333.png
[/spoiler]
Есп 32 нету.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 12:07
ecoins
Проверил на ESP8266 -работает.
Стенд_8266_AHT.jpeg
Test_ESP8266.JPG
Test_823_AHT_ESP8266.zip
---
В последней полученной мной партии несколько AHT опознавались, но не работали.
Проверьте на другом сенсоре.
С уважением, ecoins.
P.S. В окне теста несколько нулевых опросов - это я переключал с 5в на 3в и обратно. Отключал сенсор и дожидался пока будет зафиксировано отключение.
Т.е. работает нормально.
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 12:11
SergeyShikal
ecoins писал(а): 30 мар 2024, 12:07
Проверил на ESP8266 -работает.
Стенд_8266_AHT.jpeg
Test_ESP8266.JPG
Test_823_AHT_ESP8266.zip
---
В последней полученной мной партии несколько AHT опознавались, но не работали.
Проверьте на другом сенсоре.
С уважением, ecoins.
А у меня блок то другой
https://aliexpress.ru/item/100500559401 ... 3680019699
библиотека эта
AHT20-main.zip
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 12:26
ecoins
А на этих блоках несколько раз переставали работать сенсоры AHT.
А вот библиотека у Вас возможно и рабочая, но есть более свежая.
RT_HW_20_SENSORS_v1.12_28.01.24.zip
И тест работает с ней.
Где-то путаница возникла....
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 13:03
SergeyShikal
ecoins писал(а): 30 мар 2024, 12:26
А на этих блоках несколько раз переставали работать сенсоры AHT.
А вот библиотека у Вас возможно и рабочая, но есть более свежая.
RT_HW_20_SENSORS_v1.12_28.01.24.zip
И тест работает с ней.
Где-то путаница возникла....
Не работает, библиотеку поменял
[spoiler]
первы.png
[/spoiler]
Тест из примера
[spoiler]
21212.png
[/spoiler]
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 14:28
Ander
SergeyShikal а можно ваш проект и фото куда подключили датчики на вемос?
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 14:51
SergeyShikal
Ander писал(а): 30 мар 2024, 14:28
SergeyShikal а можно ваш проект и фото куда подключили датчики на вемос?
вемос.rar
[spoiler]
изображение_viber_2024-03-30_19-50-23-422.jpg
[/spoiler]
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 15:22
Ander
Откуда у вас питание идет? почему не на 3,3?
ЭкоСреда ecoins
Добавлено: 30 мар 2024, 16:00
tema
блок мср23017.
А нельзя доделать блок чтобы использовать прерывания от етой микросхемы?
спасибо.