Страница 5 из 6
работа котлов в каскаде
Добавлено: 09 янв 2018, 13:09
boris102
[ref]Phazz[/ref], добрый день собрал запустил. но получается плата 2 все равно в цикле и отключение котлов в авто режиме происходит по выставленной температуре в блоке м-1.1-т1хотя по условию она отключена
работа котлов в каскаде
Добавлено: 09 янв 2018, 13:25
pan
что-то у вас в перемешку разные типы переменных сравниваются...
работа котлов в каскаде
Добавлено: 09 янв 2018, 18:38
Phazz
[ref]boris102[/ref], проверил, все нормально работает
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 02:15
boris102
кажись не ту схемку скинул
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 08:28
pan
это что за цифры?
[spoiler]

[/spoiler]
и с типом переменных надо бы определиться.....
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 09:02
Dev1
Вы маленько не тем занимаетесь. Погодозависимая автоматика управляет 3х-ходовым смесительным краном в системе отопления. Т.е. выдает нужную температуру в СО по графику с улицы, чтоб не тратить топливный ресурс излишне. В работу котла она не вмешивается. Котел греет до заданной температура теплоноситель для всех потребителей: СО, ГВС, ТП и ТД. Обычно это режим 90-70...

работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 13:09
boris102
да не стоит пока зх ходовой.прямая система и болер и котлы не модуляционные. делаю пока под то что есть и заодно flprog познаю

. по задумке вкл 1 котел через минут 5 второй и за градусов10 второй откл . если первый справляется с заданной Т или по графику 2кот в ожидании. при просадке вкл 2Й ну и управление вкл выкл насосом болера по заданной Т.
А с переменными что я не так сделал поправьте . Вот указали на переменные опередили мой вопрос. а то в блоке преобразование строк не было галки количество знаков после запятой пустил через переменную появилась а то на весь дисплей одни 0. только пока не знаю как определяться с переменными .время выберу поюзаю .
Спасибо Вам что отвечаете.
Отправлено спустя 16 минут 5 секунд:
На сче что за цифры . взял просто три точки по таблице сопротивления от температуры данного датчика весь просто пока не вбил.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 13:17
Alias
У меня уже несколько лет стоит погодозависимый ТРМ-151 и управляет чугунным котлом в ключевом режиме. Впечатления только положительные. Правда, последнее время постоянно дает сбои, поэтому тоже на днях начну рисовать свою схему.
Трехходовой кран можно поставить, если есть какой-нибудь элеватор или технологически нужно постоянно иметь 70-90С. Или для теплого пола.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 13:38
pan
boris102 писал(а): 10 янв 2018, 13:09взял просто три точки по таблице сопротивления
если это была бы переменная, то вопросов нет, а покуда у вас к "таблице" подключен аналоговый пин ...
вы чего то может перепутали? или забыли что с аналогового входа максимальное значение 1023.
это максимальный код ацп. а теперь сравние с тем что у вас в графике... там и близко даже ни чего нет..
думаю дальше догадаетесь
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
boris102 писал(а): 10 янв 2018, 13:09только пока не знаю как определяться с переменными
привести их к одному типу. так думаю будет правильнее. а у вас вперемешку сравниваются int, float ...
может и так сойдет, не проверял.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 15:01
boris102
понял спасибо
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:14
Phazz
Dev1 писал(а): 10 янв 2018, 09:02Вы маленько не тем занимаетесь. Погодозависимая автоматика управляет 3х-ходовым смесительным краном в системе отопления. Т.е. выдает нужную температуру в СО по графику с улицы, чтоб не тратить топливный ресурс излишне. В работу котла она не вмешивается. Котел греет до заданной температура теплоноситель для всех потребителей: СО, ГВС, ТП и ТД. Обычно это режим 90-70...

А если у котла один потребитель? Треходовой кран закольцует котел на себя и котел уйдет в аварию по перегреву или будет в холостую греть воду и топливный ресурс будет куда больше тратиться.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:16
Phazz
В flprog эти типы данных нормально взаимодействуют. Поэтому можете не переживать.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:19
pan
[ref]Phazz[/ref], а где не нормально?
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:43
AlexCrane
Phazz писал(а): 10 янв 2018, 20:14А если у котла один потребитель? Треходовой кран закольцует котел на себя и котел уйдет в аварию по перегреву или будет в холостую греть воду и топливный ресурс будет куда больше тратиться.
Смотря какой котел, современный отключится полностью, чуть попроще - уйдет на запалник, мощности которого не хватит чтобы уйти в аварию по перегреву. Так что в холостую греть воду не будет по-любому.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:46
Phazz
boris102 писал(а): 10 янв 2018, 02:15кажись не ту схемку скинул
А чем она отличается? Тоже работает.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 20:55
Phazz
AlexCrane писал(а): 10 янв 2018, 20:43
Смотря какой котел, современный отключится полностью, чуть попроще - уйдет на запалник, мощности которого не хватит чтобы уйти в аварию по перегреву. Так что в холостую греть воду не будет по-любому.
Воду будет греть в холостую в любом случае, так как котел не остановится сразу после того как кран переключится. Учитывая что у котла кпд хоть и высокое, но не 100%, то с водой будет греться воздух. Поэтому в случае одного потребителя правильней будет управлять котлом по погоде. И такой способ регулирования далеко не редкость.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 21:10
Phazz
pan писал(а): 10 янв 2018, 20:19[ref]Phazz[/ref], а где не нормально?
Понятия не имею, но Вас почему-то это смутило.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
boris102 писал(а): 10 янв 2018, 13:09ну и управление вкл выкл насосом болера по заданной Т
О, так там еще и бойлер, ну тогда конечно нужен 3-х ходовой кран, потому что регулировать температуру горячей воды по погоде как то не комильфо ))))
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 21:13
pan
[ref]Phazz[/ref], смутило потому, что делая всяческие операции разными типами, можно получить совсем неожиданный результат.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 21:39
boris102
добрый вечер . ну да переменные в меню другого типа. я для пробы ставил и забыл вот и не работала по графику . поставил флоат заработало
работа котлов в каскаде
Добавлено: 10 янв 2018, 21:44
Dev1
Phazz писал(а): 10 янв 2018, 20:14А если у котла один потребитель? Треходовой кран закольцует котел на себя и котел уйдет в аварию по перегреву или будет в холостую греть воду и топливный ресурс будет куда больше тратиться.
Вообще то 3х ходовой работает кольцом на систему отопления, а с котла подмешивает теплоноситель. Как только уменьшается подмес в котле нагревается теплоноситель и котел выключается.