Страница 4 из 4
PDM регулятор
Добавлено: 17 июн 2022, 22:55
Dryundel
Phazz писал(а): 17 июн 2022, 21:27
симистор, только отрезать не конец волны а начало. Все уже давно придумано...
Ан нет. Я специально обратил внимание на данный момент. Уважаемый [ref]Kot[/ref] говорил именно про отрезание концовки и старт при нуле (переходе через ноль). Вот мне и интересно как он предлагает это сделать. А про обычную фазорезку мне известно более чем достаточно. Есть даже готовые девайсы для этого. Их минус как раз в этом, т. к. помехи весьма серьёзные, особенно при индкутивной нагрузке, типа двигателя.
Так что подождём товарища с громкой идеей.
PDM регулятор
Добавлено: 18 июн 2022, 14:52
Kot
пока не получилось
по задумке каждый переход через ноль запускает таймер работы симистора
тоесть я подаю от 0- до 100 шагов каждый шаг 100мкс
но уже на первом шагу вместо 100 импульсов в секунду длиною каждый по 100мкс я имею хаотичные редкие импульсы на выход управления симистора притом длиною в 150мкс
видимо цикл программы делает своё дело
притом то проект то по сути пустой
2022-06-18_183944.png
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
хотя нет всё почти идельно если 12 вход заменить на быстрый счетчик
не думал что ардуино на столько слаб по сравнению с есп32 где подщёт потока воды по холу справляется без проблем на обычном счетчике
осталось найти мотор и посмотреть насколько быстро закрывается симистор в мкс
PDM регулятор
Добавлено: 18 июн 2022, 15:02
Dryundel
Kot писал(а): 18 июн 2022, 14:40
пока не получилось
по задумке каждый переход через ноль запускает таймер работы симистор а...
Ясно.

[ref]Kot[/ref], не изобретайте велосипед. Ну сам подумай. Даже если сделаешь подачу импульсов 100 раз в секунду с точностью атомных часов, уверен что частота в сети ровно 50 Гц?
Но не в этом суть. Вопрос в следующем - как технически (не программно) отрезать концовку полуволны?
Ну стартанули (открыли) мы симистор с момента перехода через ноль. Как его закрыть на пике полуволны?
PDM регулятор
Добавлено: 18 июн 2022, 15:10
Kot
оптроном и закрою
с твердотелкой не получилось управлять там свой детектор стоит
завтра соберу на отдельном симисторе с обычным оптроном
PDM регулятор
Добавлено: 18 июн 2022, 15:27
Dryundel
Kot писал(а): 18 июн 2022, 15:10
оптроном и закрою...

Ясно.
Симистор не закроется пока потенциал не будет нулевым (пока не будет перехода через ноль).
Учи матчасть.
А я то думал и впрямь идея есть.

PDM регулятор
Добавлено: 26 сен 2023, 13:37
Vasiliy
Привет все! а так пойдет?
Високоскоросной счетчик к 3му пину - переход через 0 по схеме, а дальше делаем испитантя)).
Меня хватило на два канала.
PDM регулятор
Добавлено: 14 окт 2023, 10:48
Vasiliy
Дошли руки и у меня заработал, а у вас также получилось?