работа котлов в каскаде

Вопросы от новичков
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

в сериал порт выводит 4х значное число. что это за температура?
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

4значного числа быть не может после полигона в принципе. Вы свой проект используете или мой?
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

сейчас ваш вставил  но температура не меняется. вместо термодатчика на ардуино подключил 10ком на минус переменный 10ком на +5 а среднюю точку на А0
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

а от куда Вы снимаете показания в порт? Что вольтметр показывает на А0?
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

У меня все меняется, ошибка где-то у Вас
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

добрый вечер да косяк у меня был. гистерезис работает отвратительно не четко срабатывает по фронту.
нужно чтобы включался заданная температура ( -) гистерезис отключался на заданной
вот как я реализовал   работает идеально  if(grad2 > BOLERT_MAX) { digitalWrite(13, LOW); delay(1000); }  else if(grad2 < BOLERT_MAX-7 ) {  digitalWrite(13,HIGH);  delay(1000);  попробую на flprog сообразить это
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

Так я же показал ранее как его сделать. Что не так?
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

отрабатывает не четко постоянный дребезг . чуть больше откл меньше сразу вкл .нет гистерезиса

Добавлено (19.12.2017, 01:11)
---------------------------------------------
как в flprog  else if сделать?
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

boris102 писал(а):отрабатывает не четко постоянный дребезг
Простите, не проверил сразу. Знаки равенства не в ту сторону поставил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

boris102 писал(а):как в flprog  else if сделать?
[spoiler]
8992116.png
[/spoiler]
Так подойдет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Phazz 07 янв 2018, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

Phazz, добрый вечер . все работает как часы . спасибо . буду теперь   пытаться организовать работу котлов  в   каскаде и работу по температурному графику в зависимости от погоды

Добавлено (23.12.2017, 22:02)
---------------------------------------------
Phazz, добрый вечер . поставил терморезистор . работает наоборот при нагреве температура уменьшается

Добавлено (23.12.2017, 22:05)
---------------------------------------------
понял. поменял питание + на - на терморезистор и резистор . все ок
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

добрый день. подскажите как реализовать переключение между ручной настройкой работы котлов (по заданной температуре ) и в автомате по уличной .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

ну что знающих нет все как и я
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

[ref]boris102[/ref],
А где само меню?
[spoiler]
Сохраненное изображение 2018-1-7_20-57-36.846.jpg
[/spoiler]

Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Примерно так
upr kot.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

ну создали переменю а как ей включать отключать . сейчас меню скину ну там ни чего особого вкл откл по заданию температуры и гистирезис
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

[ref]boris102[/ref],
на платах есть условие
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

вот с меню

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вот с условиями на платах еще не разобрался

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
в меню еще не прикрутил по погоде плата № 3

Отправлено спустя 20 минут 1 секунду:
спасибо немного понял с платами по условию. а как к меню прикрутить чтобы не создавать еще одну кнопку. в меню создал пункт авто\ручное как его активировать по условию
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

вот так примерно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

прикольно а у меня в меню нет таких пунктов :crazy: может гдето галку не установил
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

о наше галку :bb2: огромное спасибо Phazz и Pan уже 3 дня бьюсь головой о стенку пересмотрел кучу роликов что то запомни и понял что то вылетело . ну дорогу осиливает идущий . буду дальше изучать
Ответить

Вернуться в «Начинающим»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя